使用道具 举报
cph2345 发表于 2015-7-31 09:17 一般在空调机箱发烟就行了,直接在高效上面发烟太麻烦了。
jedi271 发表于 2016-7-18 16:41 现在一般都直接在空调机箱发烟了。。。很少单独高效口发烟的。。。
心晔阳光 发表于 2015-11-17 13:55 看了下图片,楼主所用的发生器跟我们用的一样都是ATI 6D的,我想问一下楼主,你们在测的时候先设置上游浓度 ...
ZhAng_超_~ 发表于 2016-9-30 11:03 如果达不到,那就需要用热发,放到风管主风管去发了。
jordaniscz 发表于 2015-7-31 09:48 高效这么漏挺扯啊。一般都是边框漏啊。100个高效能漏4~5个就算高的了吧
心晔阳光 发表于 2016-10-05 16:56 已经想办法解决了,是厂家设计的问题,在注入口加一个带孔的盘管就可以了
Super蜗牛 发表于 2019-9-27 09:43 @心晔阳光 我们也是上游浓度达不到,能分享下是什么样的盘管吗
红茶. 发表于 2015-7-31 08:45 我们是跑去夹层测的,累得跟狗一样。