蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 10617|回复: 37
收起左侧

[工程设计] 反应釜放空的问题

[复制链接]
发表于 2015-8-11 18:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如果反应釜内有易爆的溶媒,那反应釜上的放空阀应该如何放空的?有洁净级别要求的话,又该怎样放空的?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-11 20:53:52 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-11 19:40
你说的易爆溶剂主要指什么??我看到有企业放空(尾气排空)确实没有相关的措施,但是我想问一下是不是对于 ...

引到室外放空,但是不能对环境造成污染,如果有污染就要处理。
可以集中收集、冷凝、回用或者去第三方处理。
也可以集中收集废气处理后达标排放。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-11 18:36:39 | 显示全部楼层
确实我也有这个疑问,求高手解答。比如D级区精制的反应釜。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-11 19:40:31 | 显示全部楼层
你说的易爆溶剂主要指什么??我看到有企业放空(尾气排空)确实没有相关的措施,但是我想问一下是不是对于该类溶媒的放空,是不是需要在放空管道上做措施呢??比如使用不易产生静电的材质管道??比如(衬氟管道,或者其他塑料管道???),还有有洁净级别要求的话,是不是至少要求止回阀呢???但是我了解部分企业甚至在此处并未安装相应的止回阀,同理抽真空管道也是后会有相关的措施呢??@石头968 @青城/怒云 @谢大侠来了  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-11 21:33:47 | 显示全部楼层
有溶剂的不能随便放空,如果车间有废气系统应该放空到废气系统
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-11 22:00:04 | 显示全部楼层
谢大侠来了 发表于 2015-8-11 21:33
有溶剂的不能随便放空,如果车间有废气系统应该放空到废气系统

放空和尾气处理有什么区别呢?放空是不是你们说的直接排放至空气中,我们没有放空,都是经过尾气排空处理。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-11 22:17:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-11 20:53
引到室外放空,但是不能对环境造成污染,如果有污染就要处理。
可以集中收集、冷凝、回用或者去第三方处 ...

我们都是排放经过尾气处理系统的,可能楼主想说的易燃易爆溶煤尾气处理的安全问题以及洁净区尾气排放的注意事项(防止污染)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-12 07:59:55 | 显示全部楼层
易爆溶媒的话接室外废气管,放空管上应该有阻火阀,放空方式的最好是用氮气置换的方式放空比较合适。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-12 08:09:23 | 显示全部楼层
有疑问,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-12 08:12:12 | 显示全部楼层
学习了 长点见识
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-12 08:41:18 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-11 22:00
放空和尾气处理有什么区别呢?放空是不是你们说的直接排放至空气中,我们没有放空,都是经过尾气排空处理 ...

直接排放,要符合环保要求的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-12 09:48:03 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-11 22:17
我们都是排放经过尾气处理系统的,可能楼主想说的易燃易爆溶煤尾气处理的安全问题以及洁净区尾气排放的注 ...

恩恩,我们现在是需要尽快找到解决方案的。溶媒有丙酮、异丙醇、甲醇,这个如何进入尾气系统能说的详细些么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-12 10:30:57 | 显示全部楼层
望想 发表于 2015-8-12 09:48
恩恩,我们现在是需要尽快找到解决方案的。溶媒有丙酮、异丙醇、甲醇,这个如何进入尾气系统能说的详细些 ...

个人理解,你说的放空为主动放空,建议经过一个微压止回阀(开启压力3000Pa左右),然后接至尾气处理系统。

尾气处理系统就有很多选择了,吸收(喷淋塔、吸收塔各种东西)、吸附、冷凝、燃烧(直接燃烧或RTO)等等。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-12 10:40:41 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-11 19:40
你说的易爆溶剂主要指什么??我看到有企业放空(尾气排空)确实没有相关的措施,但是我想问一下是不是对于 ...


我看到有企业放空(尾气排空)确实没有相关的措施,但是我想问一下是不是对于该类溶媒的放空,是不是需要在放空管道上做措施呢??
需要,最主要两项功能,防止对洁净区倒灌和尾气不污染环境不造成别的安全风险。

比如使用不易产生静电的材质管道??比如(衬氟管道,或者其他塑料管道???),
对,尽量使用导静电的材质,洁净区能用不锈钢尽量不锈钢。如果有酸性可考虑PP管(有导静电PP管和普通PP管)、衬氟或其它塑料管道。

还有有洁净级别要求的话,是不是至少要求止回阀呢???但是我了解部分企业甚至在此处并未安装相应的止回阀,同理抽真空管道也是后会有相关的措施呢??
详见第一条。补充一下,真空管的设计中,也需要止回阀,止回阀的位置最好安装在靠近洁净区和非区分界处。另外,真空管的污染中,真空积液倒流的风险远远大于气体倒灌(当然,气体倒灌会大大加大积液倒灌风险),所以管路设置需要考虑一定坡度,防止积液倒流回生产设备。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-12 10:46:47 | 显示全部楼层
补充一条,除了主动排放外,还有被动排放。即安全阀爆破片的排放管,按照国家规范要求,存在易燃易爆风险的设备应设置泄压管道,设置泄爆墙。很多企业对于泄爆管甚至泄爆墙的重视程度都不够!

泄压管的排放可以经过安全阀或爆破片,然后直接排至室外,或者集中排放到泄爆总罐。
注意:泄压管尽量减少弯头,泄压管直接排至室外需考虑防水(防水帽或45°斜坡等)。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-12 10:54:32 | 显示全部楼层
roy129383 发表于 2015-8-12 07:59
易爆溶媒的话接室外废气管,放空管上应该有阻火阀,放空方式的最好是用氮气置换的方式放空比较合适。

这个也是一种方法!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-12 10:57:55 | 显示全部楼层
long_five 发表于 2015-8-12 10:46
补充一条,除了主动排放外,还有被动排放。即安全阀爆破片的排放管,按照国家规范要求,存在易燃易爆风险的 ...

回答得很详细,学习了!谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-13 08:39:30 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-11 19:40
你说的易爆溶剂主要指什么??我看到有企业放空(尾气排空)确实没有相关的措施,但是我想问一下是不是对于 ...

放空尾气要有一定的防护处理措施
会对大气污染
但有些企业不这样做,你懂滴
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-13 09:42:10 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-12 10:57
回答得很详细,学习了!谢谢!

谢谢,好详细了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-14 16:00:57 | 显示全部楼层
long_five     朋友回答的很好了!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 04:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表