蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 14793|回复: 42
收起左侧

[空调系统] 臭氧浓度计算

  [复制链接]
药生
发表于 2015-8-13 12:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
臭氧浓度10×10-6,折算为19.63mg/m3     怎么算的

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 臭氧|主题: 26, 订阅: 5
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-13 14:01:21 | 显示全部楼层
10×10-6也就是10ppm,也就是10ppm如何折算为19.63mg/m3的问题
浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:
mg/m3=M/22.4·ppm·[273/(273+T)]*(Ba/101325) = 48/22.4 ·10·[273/(273+25)]*(101325/101325)= 19.69mg/m3
上式中:
M----为气体分子量
ppm----测定的体积浓度值
T----温度
Ba----压力
原因是质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。
而在使用ppm描述浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。  
给分

点评

19.69算错了。公式不加括号很难看,是分子或分母?  发表于 2017-2-22 14:19
太感谢了,学习了,回顾下高中数学先  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:34
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-12-1 16:37:24 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-2-22 14:32:01 | 显示全部楼层
10 ppm = 19.62 mg/m3
book1.JPG

Book1.xls

13.5 KB, 下载次数: 71

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 14:19:21 | 显示全部楼层
fywl1983 发表于 2016-4-27 13:48
院士你好!为了更好地工作,求解
22.4这个数字代表什么?
[273/(273+T)]公式代表什么?

22.4:  气体的摩尔体积L/mol
[273/(273+T)]: 相对温度
Ba/101325:相对压力 Ba是实际压力  101325是标准大气压
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2015-8-14 14:40:57 | 显示全部楼层
非常感谢,太好了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-29 09:34:42 | 显示全部楼层
中科院潜水院士 发表于 2015-8-13 14:01
10×10-6也就是10ppm,也就是10ppm如何折算为19.63mg/m3的问题
浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:
...

太感谢了,学习了,回顾下高中数学先
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-16 13:36:49 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了,
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-16 14:18:04 | 显示全部楼层
感谢,学习了。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-29 11:15:17 | 显示全部楼层
中科院潜水院士 发表于 2015-8-13 14:01
10×10-6也就是10ppm,也就是10ppm如何折算为19.63mg/m3的问题
浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:
...

标准的换算公式,不愧为院士,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 19:15:48 | 显示全部楼层
W=C* V/1-S        =0.03g/m3× m3 /(1-0.5792)(1 -30%)(1 -40%)=  g/h
灭菌空间总体积(V )为m3 ,灭菌要求为设备和建筑物体表面沉降菌落。按照上述要求空气中臭氧浓度(C)应达到 20mg/m3(10ppm)(净化级别为十万级或D级) ,臭氧发生器工作一个小时臭氧自然衰退率(S)为 57.92%,依据实际消毒应用经验在进行臭氧消毒时,臭氧在高效过滤器处的损耗约为20%,对空间微尘和有机物进行反应约消耗 40%的臭氧,依据以上参数,如果臭氧浓度要求为 10PPM的洁净室空间可以计算出选择臭氧发生器的臭氧发生量 g/h(W)
则灭菌空间的体积计算:V = V1+V2+V3
V1为洁净室空间体积(车间面积*高度)
V2 为 HVAC 系统空间体积(管道+空调箱);
V3 为补充新风量造成臭氧损失的有效体积(依据臭氧行业在空调系统消毒多年的应用经验,根据 总风量的大小折算为每小时总风量的 1 -1.5%)。



       
                                                               
                                               

点评

臭氧在高效过滤器处的损耗约为20%,但是分母那里是30%,是我理解错了吗?  发表于 2016-11-16 15:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-3 08:43:31 | 显示全部楼层
中科院潜水院士 发表于 2015-8-13 14:01
10×10-6也就是10ppm,也就是10ppm如何折算为19.63mg/m3的问题
浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:
...

真牛人!佩服佩服
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-1 08:59:42 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-27 13:48:21 | 显示全部楼层
中科院潜水院士 发表于 2015-8-13 14:01
10×10-6也就是10ppm,也就是10ppm如何折算为19.63mg/m3的问题
浓度单位ppm与mg/m3的换算:按下式计算:
...

院士你好!为了更好地工作,求解
22.4这个数字代表什么?
[273/(273+T)]公式代表什么?
Ba/101325代表什么?101325这个是不是一个大气压的数据,但这个公式实在看不懂
我想只有对这个公式完全的了解才能更好,更深的记住这个。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-20 10:26:59 | 显示全部楼层
太感谢了,学习一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-9 08:10:32 | 显示全部楼层
给力,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-14 13:09:13 | 显示全部楼层
看到潜水院士的回复,脑海里浮现出了学生时代的画面!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-11-14 22:34:41 | 显示全部楼层
学习一下啦,谢谢提供分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 13:31:30 | 显示全部楼层
谢谢提供分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-28 11:09:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 09:29:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 佳环臭氧 于 2016-11-29 09:43 编辑

根据标准不同,有的也取1ppm=2.14mg/m325度时, 1mol空气体积为24.5L
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 09:38:59 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2015-10-29 09:34
太感谢了,学习了,回顾下高中数学先

数学不及格怎么办

点评

记答案就好  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:39
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-5 18:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表