蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9947|回复: 27
收起左侧

[空调系统] 洁净区回风和新风风量怎么测试

[复制链接]
药徒
发表于 2015-8-19 09:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区回风和新风风量怎么测试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-19 09:31:27 | 显示全部楼层
在回风管和新风管测试,用风速仪测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-19 09:36:36 | 显示全部楼层
最简单的做法就是用风量罩往上一罩,太省事了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-19 09:46:32 | 显示全部楼层
无需测试,只要送风量和压差是对的,新风和回风必然是对的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-19 10:58:01 | 显示全部楼层
风量罩比较简单
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-19 11:02:16 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-8-19 09:36
最简单的做法就是用风量罩往上一罩,太省事了

新风用风量罩  回风怎么用啊?

点评

新风怎么用风量罩,新风进风口吗? 回风怎么弄。 在新风进风口用风速仪测可以吗? 回风用风速仪挨个回风口测量?  发表于 2015-8-19 11:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:39:18 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-8-19 10:58
风量罩比较简单

回风和新风怎么用风量罩,具体的好吗?

点评

找洁净厂房设计与验收规范,里面有  详情 回复 发表于 2015-8-19 11:41
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:40:04 | 显示全部楼层
走姿派 发表于 2015-8-19 09:46
无需测试,只要送风量和压差是对的,新风和回风必然是对的

验证中需要啊,总风量、新风量和回风量、排风量要符合设计要求。

点评

空调验证还需要测试总风量,新风量和回风量以及排风量? 不知道他们会对洁净室的那些指标存在影响?  发表于 2015-8-20 16:51
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:40:37 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-8-19 09:36
最简单的做法就是用风量罩往上一罩,太省事了

怎么罩,新风口怎么罩,回风口怎么罩。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-19 11:41:14 | 显示全部楼层
liulongtan11 发表于 2015-8-19 11:39
回风和新风怎么用风量罩,具体的好吗?

找洁净厂房设计与验收规范,里面有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-19 11:41:51 | 显示全部楼层
liulongtan11 发表于 2015-8-19 11:40
怎么罩,新风口怎么罩,回风口怎么罩。

自己可以百度一下风量罩的使用方法
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:41:59 | 显示全部楼层
fadecq 发表于 2015-8-19 09:31
在回风管和新风管测试,用风速仪测。

回风管  是哪里?   是洁净区内的回风口还是空调里的回风口;
新风管  是哪里?   是空调里的新风进风口吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:44:03 | 显示全部楼层
liulongtan11 发表于 2015-8-19 11:40
怎么罩,新风口怎么罩,回风口怎么罩。

测新风量,用风量罩罩在哪里,,空调里的新风口吗?
那回风,风量罩能用吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:51:05 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-8-19 11:41
找洁净厂房设计与验收规范,里面有

这个是GB 50591-2010洁净室施工及验收规范中的内容
图片1.png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-19 12:11:56 | 显示全部楼层
洁净区施工与验收规范
图片2.png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-19 12:14:03 | 显示全部楼层
按照洁净区 施工及验收规范的要求
新风量可以在空调的新风进口用风速仪进行测量,测定面积为新风进口面积;
回风怎么测?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-19 13:32:32 | 显示全部楼层
用风速仪测过进出口,回风没测过。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-19 16:21:15 | 显示全部楼层
liulongtan11 发表于 2015-8-19 11:41
回风管  是哪里?   是洁净区内的回风口还是空调里的回风口;
新风管  是哪里?   是空调里的新风进风口 ...

问你们的空调操作人员或空调维修人员就知道在哪里。个人觉得用风量罩不是很方便操作。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-20 09:48:36 | 显示全部楼层
liulongtan11 发表于 2015-8-19 11:40
验证中需要啊,总风量、新风量和回风量、排风量要符合设计要求。

那你验证方案写的不科学。
还有很多风是漏掉的,除了总风量,其他不可能完全符合。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-20 16:52:17 | 显示全部楼层
验证的时候这些指标都不测试的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-23 06:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表