洗瓶间湿度一般比较低,到不了百分之45,请问有相关文件规定洗瓶间的温湿度吗,湿度不达标有影响吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-14 08:12:05 | 显示全部楼层
功能间必须有,即使是高温高湿的,只是范围就不是普通的20-24,45-65了,而是根据实际情况,和历史数据拟定一个范围。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
孙艳红 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 09:02:28 | 显示全部楼层
洗瓶间湿度低啊?那你们的洗瓶机不错啊。一般都是高啊。哪哪都是水。不过其实对湿度没有太大要求,只要人员在里面工作能够适应里面的温湿度就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 00:15:48 | 显示全部楼层
洗瓶间还有湿度不达标的吗、洗瓶间控制湿度没有什么意义,烘干后的存放间控制好湿度才意义关键。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-14 07:27:34 | 显示全部楼层
洗瓶间的湿度怎么会低呢,产热产湿的房间
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-14 08:17:13 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2015-10-14 08:12
功能间必须有,即使是高温高湿的,只是范围就不是普通的20-24,45-65了,而是根据实际情况,和历史数据拟定 ...

什么是功能间?

点评

理解成干活的房间就是了。  详情 回复 发表于 2015-10-14 08:18
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-14 08:18:22 | 显示全部楼层

理解成干活的房间就是了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-10-14 08:29:31 | 显示全部楼层
为什么要到45?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-17 17:56:40 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-10-14 09:02
洗瓶间湿度低啊?那你们的洗瓶机不错啊。一般都是高啊。哪哪都是水。不过其实对湿度没有太大要求,只要人员 ...

哪哪儿都是水?管道漏的这么严重!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-18 08:58:57 | 显示全部楼层
不是漏的,设备有洗瓶水槽,水喷嘴,还有烘干机有清洗履带的水槽这些都是存水的!设备厂家不同名称和大小会不同
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-19 07:09:50 | 显示全部楼层
员工操作时能适应,按你的可控制范围制定即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-19 07:54:04 | 显示全部楼层
风险评估。再看下对产品是否有影响,没有的话,通过长期数据,把规程定低点!不过国内貌似不这么干。特别是每个地方温湿度差异很大,最好在最初设计的时候就考虑进去。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-23 14:50:34 | 显示全部楼层
一般没有要求,倒是由于温湿度的影响,对西林瓶的影响较大,湿度太低,瓶子间摩擦力较大,在轨道上走的较涩,易发生设备故障
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-26 08:32:00 | 显示全部楼层
huangyunghy 发表于 2015-10-23 14:50
一般没有要求,倒是由于温湿度的影响,对西林瓶的影响较大,湿度太低,瓶子间摩擦力较大,在轨道上走的较涩 ...

哦~谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-26 08:49:27 | 显示全部楼层
可以要求也可以不做要求,如果一定要求的话洗瓶间一般比其它房间设定的范围宽些。主要还是考虑人员操作舒适度。我觉得房间温湿度不是恒定低或高,设备影响、季节变换及空调控制能力影响也比较大,不能总是低吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 10:48:54 | 显示全部楼层
主要考虑操作人员的舒适度!当然你也可以和洗瓶机供应商联系,问问他们的意见!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 13:37:47 | 显示全部楼层
一般都是高的。没办法控制湿度除非搞除湿装置。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-26 14:09:07 | 显示全部楼层
Wynne 发表于 2015-10-26 13:37
一般都是高的。没办法控制湿度除非搞除湿装置。

有除湿的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-27 16:00:52 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-10-14 09:02
洗瓶间湿度低啊?那你们的洗瓶机不错啊。一般都是高啊。哪哪都是水。不过其实对湿度没有太大要求,只要人员 ...

有个排水汽的管道排到外面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-17 16:05:16 | 显示全部楼层

除湿装置我们也使用过,但是清洁比较麻烦,使用不方便,而且对温度比较有效果,湿度效果不是很大,就是直接在洗瓶大转盘的上面增加抽湿装置的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-3 20:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表