发表于 2015-10-24 15:33:00 | 显示全部楼层
通电不通

点评

通电了,没有这问题。空调启动,就是没有压差,是否压差表的位置有问题?  详情 回复 发表于 2015-10-24 18:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-24 18:01:45 | 显示全部楼层

通电了,没有这问题。空调启动,就是没有压差,是否压差表的位置有问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-24 18:55:36 | 显示全部楼层
1、滤袋选型不对,注意尺寸,密封性和完整,
2、压差表量程不对,由于空调送风量低,新风压差只有10PA左右,用了500的量程,点测都不行

点评

换了新的滤袋,也是压差为0!压差量程不对?空调机就在隔壁,不知能够elaborate 这个(延伸解释),谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-25 06:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-25 06:10:41 | 显示全部楼层
ocxen 发表于 2015-10-24 18:55
1、滤袋选型不对,注意尺寸,密封性和完整,
2、压差表量程不对,由于空调送风量低,新风压差只有10PA左右 ...

换了新的滤袋,也是压差为0!压差量程不对?空调机就在隔壁,不知能够elaborate 这个(延伸解释),谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-25 06:23:08 | 显示全部楼层
这个压差表有量程的问题吗? 压差表.docx (126.61 KB, 下载次数: 9)

压差表.docx

126.61 KB, 下载次数: 3

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-25 08:38:20 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-25 18:13:51 | 显示全部楼层
这个问题应该问你们设备部
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-25 22:26:01 | 显示全部楼层
你开启后感觉下有风没?找给你装空调的维修啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-25 23:07:46 | 显示全部楼层
查看空调风机是否运转,压差表指针是否指在零,如是指在零左侧,那就是压差表需要校准了(因为指针被调至零以下太多,你的压差让压差表还不足以运行到零以上)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-26 06:36:58 | 显示全部楼层
问题解决没?按大家意见逐个排查,难道还找不到原因

点评

大概要找第三方检测机构及原空调厂家来鉴定,但是要等法官判定的书面报告才能够着手解决。  详情 回复 发表于 2015-10-26 07:36
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-26 07:36:52 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-10-26 06:36
问题解决没?按大家意见逐个排查,难道还找不到原因

大概要找第三方检测机构及原空调厂家来鉴定,但是要等法官判定的书面报告才能够着手解决。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-26 07:40:49 | 显示全部楼层
因为安装公司没有江苏的洁净室的2级资质,安装做得很差,空调是国祥的,这公司的技术员说空调的初效绩中效被安装公司更改空间,才出现这些问题,安装公司不来修,也没有按照合同验证的程序没有走完,我公司只扣了4万人民币,质保金也扣了,等安装公司修好后,就给安装公司,可恶的是他们与我们较真,说我们没有付钱,在苏州的张家港打起官司了,只是4万小钱(还缺验证的IQ及OQ文件,并要求在质保期间来修压差,来了2次都没有修好,干脆就不来了!),安装公司的素质太差了。

点评

不具备净化安装资质的小公司做出来的工程真的很无语,老板以价格定施工单位,其后果就是增加运行成本及维护成本,看似当初得了便宜,后果是吃了大亏  详情 回复 发表于 2015-10-27 00:22
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 07:50:48 | 显示全部楼层
压差表反了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 07:55:29 | 显示全部楼层
从基础的查起
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 07:56:47 | 显示全部楼层
风机之前运行的这么样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 08:29:05 | 显示全部楼层
压差表校验了吗?滤袋是否完整?压差表的量程是否过大,导致压差不显示等
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-10-26 08:31:59 | 显示全部楼层
Jason 发表于 2015-10-26 07:36
大概要找第三方检测机构及原空调厂家来鉴定,但是要等法官判定的书面报告才能够着手解决。

有了结果回复一下哦,免得我们老想着,睡不着觉

点评

也许是legacy 的问题,当初我接任时就要求安装承包商要按洁净室净化工程验收规范验收,承包商不愿意,后来拿合同里写到的要按2010版药品生产质量规范才使承包时同意,只是都过不了压差的(非洁净到洁净要有10帕的压  详情 回复 发表于 2015-10-26 11:14
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 10:53:50 | 显示全部楼层
这样的问题很可能是安装不到位!期待答案!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-26 11:11:54 | 显示全部楼层
测下洁净区有没有风速嘛,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-26 11:14:24 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2015-10-26 08:31
有了结果回复一下哦,免得我们老想着,睡不着觉

也许是legacy 的问题,当初我接任时就要求安装承包商要按洁净室净化工程验收规范验收,承包商不愿意,后来拿合同里写到的要按2010版药品生产质量规范才使承包时同意,只是都过不了压差的(非洁净到洁净要有10帕的压差),找了2次,承包商也动了手脚,后来空调的压缩机的冷媒无法输送到洁净室,温湿度都无法达标,承包商不来修,我们找了国祥空调来检查2天从楼上找到楼下,才发现某个阀门被承包商动了手脚,才知道空调机组也被承包商改造了,质量部都不知道,工程部也不知道!还在诉讼阶段,法官要求找第3方检验!root cause 还是没有确定。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 23:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表