953897287 发表于 2015-12-4 08:25 洁净区,应该是操作间气压大于走廊气压,走廊气压大于一般区气压
使用道具 举报
953897287 发表于 2015-12-7 11:50 不知道你们那边的压力怎么设定的,是走廊>操作间>一般区?
荇月王子 发表于 2016-1-6 20:44 操作间大于走廊,走廊大于一般区,但是容易引起污染的操作间用负压比较好。
953897287 发表于 2016-1-11 14:14 如果容易引起污染的操作间用负压,你就不怕别的操作间把它污染了?
荇月王子 发表于 2016-1-12 06:38 看工艺。
albertchen 发表于 2015-12-3 23:24 建议关键区域走廊间有缓冲间。缓冲间对两边同为正压或同为负压均可;同为负压更容易做到,毕竟缓冲间风量少 ...