本帖最后由 开山大斧 于 2015-12-7 21:51 编辑
空调净化系统的“有效”运行--空调工入门知识 对于洁净区而言,空调系统是至关重要的,无论片剂、胶囊剂还是水针制剂、冻干粉针车间,都需要“有效”的空调系统提供最基本的环境保证。那么,如何才能保证空调系统的“有效”呢?我认为合格的“空调工”是关键因素之一。下面,就我所接触的空调净化系统,我谈一谈我的一些收获与想法。仅代表个人观点,欢迎各位批评指正,共同提高。 那么首先,我先谈一下我理解的空调净化系统,我姑且将空调系统分为硬件和软件两部分: 硬件部分是指空调系统的设施设备质量过关,包括空调机组、风机、风管、加热管、表冷器等大的部件,也包括疏水阀、风阀、跑风阀等小部件。这些部件质量的好坏直接决定了我们空调系统的运行是否能够正常进行。 软件部分:通常包括这几大部分:FAT、URS、SAT、4Q、管理规程、操作规程、记录等等。这一套文件包含了从前期的对设备的验收、安装的确认、性能的验证,到此,前期的工作基本已经完成,然后在此基础上制订了适用的管理规程、操作规程、记录,之后有操作工严格按照文件执行就可以保证系统的“有效”运行了。 当然,前期工程质量和安装调试是对空调系统的“有效”影响最大的,然而事实上、前期的整个设备购买、安装、确认以及相应文件的制定,很多人都没有经历过,由于“经济大权”等原因,就算你在空调系统安装之初就来到公司,很可能在你不太知情的时候,“空调系统”已经摆在那里,只等着“开机操作”了。 所以,我们还是先来说一下“操作工”的日常操作和维护保养应该更加实用一些。 作为一名操作工,不能只懂得开机关机,特别是空调工,四懂三会应该都要掌握。下面我们简单介绍一下一个空调机组的基本流程,我所 见过的净化空调的大框都是有空调机组和风管连接起来的,新风自新风口进入,一般情况下,新风口应该全部打开,在空调密闭后(比如甲醛熏蒸后),应该特别注意这个问题,如果风机开启时新风口没有开启,很可能将空调机组损坏。此段可称为新风段。一般在新风段安装初效过滤器。在新风口初也应该安装过滤网,防止昆虫或者飞絮的进入。 新风段之后一般是回风段,顾名思义,就是从车间洁净区回风管道回来的风称为回风。新风和回风经过混合后一起进入下一段,加热段/冷却段,当然,在北方冬天加热夏天制冷。那么现在有了一个问题,为什么要有回风管道呢,回风和新风混合的意义有哪些呢,我从老师傅那里得到了几个答案,个人觉得比较在理: 第一、回风管道的风是比较洁净的(相对于新风),混合后可以降低中效过滤器和高效过滤器的负荷,延长使用时间,因为大家知道,中效和高效很贵的,从经济因素考虑,这样是划算的。 [size=14.0000pt]第二、可以节约能源.在北方,基本上半年冬天半年夏天,不是加热就是制冷,回风管道的风温度肯定是接近室温的,与新风混合后再调节温度,可以减少能源的消耗。 可能还有一些其他原因,欢迎各位帮我补充。 一般在混合后由风机送风,经过中效过滤器,再经过风管,到达洁净房间上方,经高效过滤器,进入洁净室,通常B、C、D级洁净室采用顶送侧回方式,在墙壁侧安装回风口,通过回风管道进入空调机组。或者经过直排管道直接排到室外。 由于A级区都是独立的净化系统,在此不予讨论。 上面简单讲述了空调系统的流程,下面说一下空调工在运行时需要记录或者注意的问题: [size=14.0000pt]第一、压差。空调净化系统首先要达到的标准就是压差,压差看起来最好保持,只要送风就有压差,但其实它最难控制。说实话,至今我没见过一个空调系统在长期运行时压差方面一点问题没有的。关于压差,本身就是很大的一个问题了,因为压差问题是一个整体,牵一发而动全身,如果想靠调节单一房间的压差改变就大错特错了。在这里,我简单的说几个影响压差的点。 1、阀门的开度,前面提到的新风阀,风管中的风阀,如果位置有变化或者固定不紧自然溜阀的话,压差肯定是要变化的。 [size=14.0000pt]2、空调检修门的开关,有时候为了送风量足够或者温度合格,擅自打开检修门,压差肯定会变化的,如果验证中没有涉及打开检修门对空调系统的影响,这么做是不允许的。 [size=14.0000pt]3、A级区域的增加。有的时候,空调系统前期一直运行良好,当某一房间安装了影响该房间的A级系统后,压差就会发生变化了。这就是“质量源于设计”的重要性。 [size=14.0000pt]4、初中效、高效的堵塞情况,这个是最常见的压差变化的情况。也是不好解决的,因为我们无法保证初中效始终与新安装时一致。 [size=14.0000pt]5、最后,风机的运行情况,甚至天气的变化等等都会对压差产生影响。 [size=14.0000pt]第二、温湿度。我所见过的空调机组制冷用的是表冷器,里面走冷却水,空气通过表冷器以达到降温的目的;加热用的是加热盘管,里面走工业蒸汽;湿度用的是针型阀,里面走工业蒸汽或者纯蒸汽。需要注意的问题: [size=14.0000pt]1、如果冬天可能把表冷器冻坏的话,要排掉整个冷却水管道和表冷器中的水,防止管道冻裂。 [size=14.0000pt]2、夏天向冷却水管放水,打开最上方的跑风阀,将管道中的“残气”排掉。 [size=14.0000pt]3、冬天空调开启前一定要将加热盘管先预热,防止冻裂。 [size=14.0000pt]4、思考题,加湿用的应该是工业蒸汽还是成本更高的纯蒸汽,工业蒸汽是否会给洁净区带来污染? 第三、终阻力与初阻力。初效过滤器与中效过滤器刚安装时空调运行的阻力为初阻力。空调工应该记录终阻力值的变化。当下列情况发生时,应当更换初中效。 [size=14.0000pt]1、终阻力值突然降低时,此时可能初中效泄漏,达不到过滤效果。 [size=14.0000pt]2、终阻力值大于初阻力二倍时,说明此时已经堵塞严重,影响送风量。 [size=14.0000pt]3、长期运行,根据送风量的变化,设定为一年或者两年。 [size=14.0000pt]第四、关注报警和异常响动。作为合格的操作工,当然要时刻保持警惕。当有报警发出时,很可能温湿度或者某项指标已经超标。空调机组看起来庞大,但其实唯一的大型电器设备就是送风风机了,对于皮带和润滑方面要特别关注,如果保养不到位,很可能它会捣乱的。 拥有了上述知识技能和觉悟的空调“操作工”,应该能够保证空调净化系统的“有效”了。
|