如题,有没有法规、指南或者国标/推的具体要求
附一张老车间的纯蒸汽验证口图,大家看看有没有问题



回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-31 09:37:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 qhm123 于 2015-12-31 09:39 编辑

图片补丁1.0(就是纯蒸汽压力表下面向右的分支)
2345截图20151231093552.jpg
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-12-31 09:58:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

就我浅薄所见,貌似没有标准。不过,你这个纯蒸汽的是不是有点危险?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:18:04 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2015-12-31 09:58
就我浅薄所见,貌似没有标准。不过,你这个纯蒸汽的是不是有点危险?

人员安全的话是有点,但是实际操作的话,这个图片的点在房间的角落,每天也就早晚开关压缩空气和纯蒸汽的时候站在那里几分钟,车间的员工是不会动那个验证口阀门的,不过最好还是加个堵头,防止意外,谢谢宝贵意见

点评

其实,这两个管道挨太近了,烫伤也是有可能的。  发表于 2015-12-31 10:20
嗯,压缩空气还好说一点,纯蒸汽是要慎重些,另外你们取纯蒸汽准备怎么取,这个也有关取样口的设计,不冷凝吗?  发表于 2015-12-31 10:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:22:05 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2015-12-31 09:58
就我浅薄所见,貌似没有标准。不过,你这个纯蒸汽的是不是有点危险?

你们是怎么弄得?方便的话交流一下呗
还有就是压缩空气直接用不锈钢管道连接到关键设备(洗瓶机、配液罐)的怎么开验证口?

点评

都是开支管,尽量nD原则呗,蒸汽口我建议斜向上。  发表于 2015-12-31 10:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-31 10:22:55 | 显示全部楼层
验证口没做任何处理有点不妥,平时就是这样放着的吗?再者敞开着对纯蒸汽的几个指标结果测定可能有一定的影响,不出问题还好,出了问题不好解释。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:26:35 | 显示全部楼层
被遗忘的蒲公英 发表于 2015-12-31 10:22
验证口没做任何处理有点不妥,平时就是这样放着的吗?再者敞开着对纯蒸汽的几个指标结果测定可能有一定的影 ...

这不是在持续改进么现在准备提建议加堵头,定期排放吹扫。有什么好的建议欢迎提出
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:32:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 qhm123 于 2015-12-31 10:35 编辑
山顶洞人 发表于 2015-12-31 09:58
就我浅薄所见,貌似没有标准。不过,你这个纯蒸汽的是不是有点危险?

现在纯蒸汽发生器总出气口都是自带冷凝器(原料水降温,又给原料水加热,真实节能又环保),使用点纯蒸汽取样不是有个内置冷凝器的小推车么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:39:29 | 显示全部楼层
都是开支管,尽量nD原则呗,蒸汽口我建议斜向上。

@山顶洞人
好机智,没标准往类似的标准上靠;斜向上是为了防止冷凝水聚集么?

点评

嗯,标准这东西,开始都是没有的,做得好推广开来就是标准了  发表于 2015-12-31 11:54
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-31 11:24:21 | 显示全部楼层
qhm123 发表于 2015-12-31 10:32
现在纯蒸汽发生器总出气口都是自带冷凝器(原料水降温,又给原料水加热,真实节能又环保),使用点纯蒸汽 ...

内置冷凝气的小推车是否有图片,能否借鉴下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-31 11:44:44 | 显示全部楼层
网上一大堆,自己搜去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-31 17:31:32 | 显示全部楼层
看你这个纯蒸汽的流向,底端成了一个U形弯,此处不会存冷凝水吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-12-31 18:54:40 | 显示全部楼层
小蜜蜂嘻嘻。。 发表于 2015-12-31 17:31
看你这个纯蒸汽的流向,底端成了一个U形弯,此处不会存冷凝水吗?

后面有疏水阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-15 20:35:36 | 显示全部楼层
貌似可以。验证的时候估计很麻烦,连接软管、冷却器。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-11 02:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表