蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7727|回复: 23
收起左侧

[小容量] 请教回风口风量测定方法

[复制链接]
发表于 2016-1-13 13:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题:洁净室回风口风量如何检测,需要计算面风速,能否直接测量风速呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-13 13:29:52 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

我也是看了资料回答你的,测试用风速仪。送风口风量m3/h=平均风速(m/s)x风口通风面积(m2)x3600,其中送风口平均风速=各测量点风速之和/测量点数,这个点数有要求的,建议直接百度下。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-13 13:40:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

为什么要测回风口的风速呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-13 13:54:03 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

风量罩,一般测送风吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-1-13 15:44:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

zysx01234 发表于 2016-1-13 13:29
我也是看了资料回答你的,测试用风速仪。送风口风量m3/h=平均风速(m/s)x风口通风面积(m2)x3600,其中送风 ...

他说的是回风
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-1-13 15:55:33 | 显示全部楼层
切,回风,送风一样的,风口就在哪里
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-13 17:30:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

送风回风可以采用沙发的建议,当然,可以用风量罩,也可以用风速仪,当然,风量罩更方便,测试每个高效的送风量(然后计算换气次数),总送风和总回风是无法用风量罩测量的,所以用风速计测试,然后计算总总风量与总回风量,至于排风,目前应该只能测试风速,然后计算排风量,进而计算整个厂房的风量平衡
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-15 08:45:21 | 显示全部楼层
各位大神啊,难道你们都没有接触过如何测量  回风口  风量的吗?每个房间的回风口风速有高限有标准要求的啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-15 14:20:32 | 显示全部楼层
,测试用风速仪。送风口风量m3/h=平均风速(m/s)x风口通风面积(m2)x3600,其中送风口平均风速=各测量点风速之和/测量点数,这个点数有要求的,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-18 10:34:21 | 显示全部楼层
放下矜持 发表于 2016-1-15 14:20
,测试用风速仪。送风口风量m3/h=平均风速(m/s)x风口通风面积(m2)x3600,其中送风口平均风速=各测量点风速 ...

我是在问回风啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-25 10:11:47 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-1-13 17:30
送风回风可以采用沙发的建议,当然,可以用风量罩,也可以用风速仪,当然,风量罩更方便,测试每个高效的送 ...

谢谢,那洁净区房间的回风口就只能用风速仪了是吧,风量罩肯定是不可以的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-1-25 10:13:03 | 显示全部楼层
pugongyinghx 发表于 2016-1-25 10:11
谢谢,那洁净区房间的回风口就只能用风速仪了是吧,风量罩肯定是不可以的

对的,回风,排风,都只有这种方法的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 15:32:58 | 显示全部楼层
pugongyinghx 发表于 2016-1-15 08:45
各位大神啊,难道你们都没有接触过如何测量  回风口  风量的吗?每个房间的回风口风速有高限有标准要求的啊

你说的标准是在哪?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 15:45:31 | 显示全部楼层
回风一般不测,换气指数就考虑送风  但是硬要测就拿风速仪对着回风口吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-18 17:45:48 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2016-1-13 13:40
为什么要测回风口的风速呢?

其实有遇到部分企业采用直排的方式,排风是装的高效,容易堵塞,造成风压过大,所以测定排风风量还是很有必要的。但是我不知道对于C,D级湍流形式的是否采用楼上所说的方法呢???@石头968 @江苏新征鸿净化
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-18 17:49:28 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-1-13 13:29
我也是看了资料回答你的,测试用风速仪。送风口风量m3/h=平均风速(m/s)x风口通风面积(m2)x3600,其中送风 ...

谢谢!针对于具体的使用风速仪测定风量的方式的操作规程具体在那一份资料中有所提及呢???谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-18 22:57:35 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-2-18 17:45
其实有遇到部分企业采用直排的方式,排风是装的高效,容易堵塞,造成风压过大,所以测定排风风量还是很有 ...

直排风机上滤芯前后由压差表数值决定滤芯是否堵塞。
厂房调试过程回风量不需要测试,楼主所说的规范要求不存在。但是建议回风百叶风速不大于2米每秒,风速高噪音大。
只要送风量没问题,房间压差能调出来,回风量无所谓大小。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-19 08:08:13 | 显示全部楼层
锦衣夜行 发表于 2016-2-18 22:57
直排风机上滤芯前后由压差表数值决定滤芯是否堵塞。
厂房调试过程回风量不需要测试,楼主所说的规范要求 ...

谢谢你的回答。你说的情况我可以理解。但是有一种设计是在每间洁净间的回风设置高效过滤器,而不是在排风主管末端设置高效过滤器的呢。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-19 18:29:14 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-2-19 08:08
谢谢你的回答。你说的情况我可以理解。但是有一种设计是在每间洁净间的回风设置高效过滤器,而不是在排风 ...

你说的这种回风口加高效过滤器的我没有见过哦,不知道有什么特殊工艺需求要这样设置。
成本高不节能,高效初阻力在250左右,回风再加高效,空调系统阻力至少增加了30%,如果不是特殊工艺需求,一般不会有这样设计的。目前初效+中效+高效这样的设计都可以满足过滤要求了,如果为了保护送风高效可以再空调上加个亚高效段。回风口加高效或者中效我觉得舍末求本,意义不大。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-19 21:13:50 | 显示全部楼层
锦衣夜行 发表于 2016-2-19 18:29
你说的这种回风口加高效过滤器的我没有见过哦,不知道有什么特殊工艺需求要这样设置。
成本高不节能,高 ...

正好看到GMP指南 厂房设施和设备,其实P247页有提到“青霉素等特殊药品生产区的空气均应经高效空气过滤后排放;二类危险度以上病原体操作区及生物安全室,应将排风系统的高效过滤器安装在医药洁净室(区)内的排风口处”,其实我也觉得我们一般的非激素非无菌原料药生产区如此设计有点过了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-9 04:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表