Enjoy 发表于 2016-1-26 10:28 6.8米上高架,算上进出自控、仓储系统,空调只是小头,再说了,按个数5匹的空调,也省不下几个钱……关键 ...
使用道具 举报
zysx01234 发表于 2016-1-26 11:00 应该不得不说企业在最初的厂房设计就出错了。应该想好是存放固体的(含包材,原料与成品)和液体的(危 ...
人如草木 发表于 2016-1-26 10:47 所以得先估算一下安装立式空调需要多少台,与中央空调相比较可以节约多少成本
zysx01234 发表于 2016-1-26 11:25 隔两层的话,上下层都要按空调的 上层太阳直射的,估计做阴凉还是不妥
人如草木 发表于 2016-1-26 10:44 谢谢!请问这个是阴凉库还是常温库的估算呢?
大圣121121 发表于 2016-1-27 07:44 室内20度算的
乖乖兔 发表于 2016-1-27 15:39 单独上空调效果不好,你说的分层是指的下层全是阴凉库 上层全是常温库吗 还是单独的一部分区域是。 如果 ...
qiangzeming 发表于 2016-2-6 23:23 层高6.8米,隔2层后,三米多高,5匹的空调控制阴凉库,大约可以满足50m2,夏季极端条件可能偶尔超标,上层 ...