我们库房冬季最冷点验证结果分析得出的点大部分都在最下层,可是最下层距离地面很近不便于日常监测,不知道大家的日常监测点怎么布置,是不是根据验证得出的最热最冷点布置的,如果不是那能不能指点下,如果审计时该怎么解释
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-11 20:05:28 | 显示全部楼层
根据需求标准和验证数据决定。如果库房要求严格能保证温度在冷点和热点之间更好,如果库房温度运行较差,有短时超标,动力学温度在标准内也是可以的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-11 20:44:05 | 显示全部楼层
leehwadong 发表于 2016-4-11 20:05
根据需求标准和验证数据决定。如果库房要求严格能保证温度在冷点和热点之间更好,如果库房温度运行较差,有 ...

我们要求是要在控制范围内,否则就要偏差调查的,可是验证结果和日常工作现在有了冲突,究竟应该按哪个来做?至于您说的平均动力学温度我觉得可以作为短期超标不进行复验的理由最合适,不应该作为监测点布置的理由。个人见解,不知道合适不合适,您别见怪
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-11 21:05:36 | 显示全部楼层
现行版GMP强调的是风险管理,具体情况要具体分析风险,风险可控就可以。如果是氯化钠要求常温库,温度超标影响就不大,如果是温度敏感物料就必须严格控制。做质量管理不仅要注意合规,也要注意节约成本。有时设备运行不太好,又要合规,就只能放宽标准,放宽标准不能随意,必须考虑风险大小可控。QA难的是在资源有限时怎样做到合规。验证不过,按规定偏差调查,原因1、验证本身问题,2、设备问题、3、SOP问题、4、其它问题。如果是设备问题,如果维修不好,公司也不想改造或更新一般较不好解决,这时变通方法就是在风险可控条件下放宽标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 08:32:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!收获不少呵
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-4-12 08:36:48 | 显示全部楼层
会飞的螃蟹 发表于 2016-4-11 20:44
我们要求是要在控制范围内,否则就要偏差调查的,可是验证结果和日常工作现在有了冲突,究竟应该按哪个来 ...

库房经过Mapping后
要在两个Worst case处放置探头
还要考虑设置温度警戒限
报警后及时处理以确保温度符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:39:37 | 显示全部楼层
会飞的螃蟹 发表于 2016-4-11 20:44
我们要求是要在控制范围内,否则就要偏差调查的,可是验证结果和日常工作现在有了冲突,究竟应该按哪个来 ...

我认为不合适,你的温度最差点是如何统计的?不会只看最高和最低吧,要是某个点在某一时间上温度突然升高,其他时间内都很正常,然后把这个点设为最差点,我认为是不合理的。

最差点的评价应当基于各点的MKT值,毕竟温度没有“平均值”一说,求算术平均值没有意义。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:43:07 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-12 08:47:39 | 显示全部楼层
同问题  也有相同的疑惑  望详细解答 多谢!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-4-12 09:02:24 | 显示全部楼层
通常会在最高温湿度验证点和最低温湿度验证点进行日常监测的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-15 08:46:58 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-4-12 09:02
通常会在最高温湿度验证点和最低温湿度验证点进行日常监测的

我们最低点太低,没法作为日常监测点,愁人呀!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-15 08:48:34 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-4-12 08:39
我认为不合适,你的温度最差点是如何统计的?不会只看最高和最低吧,要是某个点在某一时间上温度突然升高 ...

我们是连续监测一周,每两小时记录一次,取平均值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-15 08:53:44 | 显示全部楼层
会飞的螃蟹 发表于 2016-4-15 08:46
我们最低点太低,没法作为日常监测点,愁人呀!

温度监测点应该是货架以上,有物料的地方。地面肯定温度比较低,但是物料不会直接放置在地面。验证的时候也是验证物料堆放的位置。

能有多低,再低不就是蹲下去吗?

温度的低点你为什么还监测,监测几个高点和就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-15 09:34:34 | 显示全部楼层
会飞的螃蟹 发表于 2016-4-15 08:48
我们是连续监测一周,每两小时记录一次,取平均值

仔细想想,温度取算术平均值的意义在哪?

我把你左手放冰水里,右手放沸水里,然后我告诉你平均温度正好,你是不是觉得我在耍无赖
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-15 17:06:39 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-4-15 09:34
仔细想想,温度取算术平均值的意义在哪?

我把你左手放冰水里,右手放沸水里,然后我告诉你平均温度正 ...

您说的有道理,但是平均动力学温度您能给个计算公式吗?新人真心不会这个
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-15 17:07:07 | 显示全部楼层
桃源佬 发表于 2016-4-15 08:53
温度监测点应该是货架以上,有物料的地方。地面肯定温度比较低,但是物料不会直接放置在地面。验证的时候 ...

最低点15厘米,就是托盘的高度
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 19:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表