蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11228|回复: 20
收起左侧

[物料管理] 阴凉库通风问题

[复制链接]
药徒
发表于 2016-5-25 08:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近我们企业在GMP检查中,检查官提出一项缺陷项是:阴凉库无通风设施。我们解释说空调本身就具有通风换气功能,请教各位亲们,阴凉库、冷库必须要安装通风设施吗?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-25 08:26:45 | 显示全部楼层
通风设施肯定要的,可以在过道上方安装类似飞机引擎那种的换气扇,地面也可以安装(化工厂很多排风扇),天气好时,可以开窗,开启通风设施加强地面和房间的通风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 08:32:12 | 显示全部楼层
请教:化工厂排风扇什么样?有图片提供吗,谢谢

点评

你去百度一下隧道风机就知道是什么样子了  详情 回复 发表于 2016-5-25 08:36
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-25 08:36:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 蜗牛98 于 2016-5-25 08:38 编辑
coffeewoman 发表于 2016-5-25 08:32
请教:化工厂排风扇什么样?有图片提供吗,谢谢

你去百度一下隧道风机、工业风机……就知道是什么样子了,化工使用的都是风机不是风扇了,风扇的排风量太小了

点评

谢谢,有点懒  详情 回复 发表于 2016-5-25 08:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 08:38:27 | 显示全部楼层
通风是为了什么,保持温湿度正常吗,还是储存的物料产品味道比较大需要换气呢。这个问题的确比较新颖!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 08:38:30 | 显示全部楼层
蜗牛98 发表于 2016-5-25 08:36
你去百度一下隧道风机就知道是什么样子了

谢谢,有点懒
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-25 08:49:23 | 显示全部楼层
bluedream0530 发表于 2016-5-25 08:38
通风是为了什么,保持温湿度正常吗,还是储存的物料产品味道比较大需要换气呢。这个问题的确比较新颖!

温湿度是通过空调进行调节的,物料和产品均无味。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-25 08:52:48 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-5-25 08:26
通风设施肯定要的,可以在过道上方安装类似飞机引擎那种的换气扇,地面也可以安装(化工厂很多排风扇),天 ...

我们的库房是阴凉库,增加通风设施如何保持库房内的冷气不流失?

点评

定期养护的时候进行通风,比如每星期通风几小时,要定期把室内的气味、气体排出去,最好大晴天的中午与下午,通风时可以开窗户,通风结束再关好窗户重新开制冷。  详情 回复 发表于 2016-5-25 08:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 08:56:49 | 显示全部楼层
最好安装舒适性空调,方案按区域性做,南方地区考虑除湿,北方地区考虑加湿
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-25 08:59:04 | 显示全部楼层
383582973 发表于 2016-5-25 08:52
我们的库房是阴凉库,增加通风设施如何保持库房内的冷气不流失?

定期养护的时候进行通风,比如每星期通风几小时,要定期把室内的气味、气体排出去,最好大晴天的中午与下午,通风时可以开窗户,通风结束再关好窗户重新开制冷。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 09:12:02 | 显示全部楼层
coffeewoman 发表于 2016-5-25 08:32
请教:化工厂排风扇什么样?有图片提供吗,谢谢

在网上搜轴流排风机任你选
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 09:27:58 | 显示全部楼层
顶部或墙面安装换气扇或轴流风机都可以
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-25 09:29:57 | 显示全部楼层

学习一下!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 09:43:25 | 显示全部楼层
如果是引入新风的空调机组,我认为不用另加通风设施,除非是家用的那种自循环的需要加通风设施。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 11:04:11 | 显示全部楼层
物料和产品没有挥发气味也会被提这条?真是奇葩,是不是你们的工作做的太好找不到其他问题提了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 11:18:55 | 显示全部楼层
阴凉库设置通风设施,还没有听说过。不过我们新厂设置的阴凉库是确实有空调回风和排风口的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 20:32:57 | 显示全部楼层
我们大阴凉库采用开利柜式空调加管道,设置出风口和回风口,但存放个别辅料的小阴凉库采用家用柜式空调,也没装排气扇之类通风设施,但这么多次国内外检查也没听检查官提及。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-27 11:18:09 | 显示全部楼层
曙光在前头 发表于 2016-5-25 09:27
顶部或墙面安装换气扇或轴流风机都可以

我们已按照检察官的要求安装轴流风机,请问文件上该如何规定通风时间?其他企业是如何进行的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-27 11:19:52 | 显示全部楼层
茶语人生 发表于 2016-5-25 20:32
我们大阴凉库采用开利柜式空调加管道,设置出风口和回风口,但存放个别辅料的小阴凉库采用家用柜式空调,也 ...

我们阴凉库也是安装的家用柜式空调。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-8 15:00:28 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 02:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表