1.冷却水、冷冻水、纯蒸汽、工业蒸汽都是有 出水(气)口、回水(气)口吧,就是他们都是循环的么?2.上述系统也跟纯化水一样时刻循环着么?   3.冷却水一般为多少度?冷冻水的温度呢?
4.冷却水与冷冻水是否在“发生”设备上有什么联系
5. 为什么有人说冷冻水温度0-7度,冷却水20-30度,而我们的冷冻水都达到0度以下了。那么0度以下的话管路不会冻么?
6.工业蒸汽、纯蒸汽在使用后关闭时,管路里的还残存着高温的空气,过了一段时间冷却下来变成了水(我不知道纯蒸汽系统它是否为循环系统所以才有此疑问),此时管路内压力变低,管路会不会被空气压扁?



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-28 14:50:55 | 显示全部楼层
1.冷却水、冷冻水、纯蒸汽、工业蒸汽都是有 出水(气)口、回水(气)口吧,就是他们都是循环的么?
冷却水、冷冻水是循环管路,可以理解成类似纯化水,一送一回两根主管,若是设备使用的话直接主管道上开口接支管,形成一路小循环;蒸汽是只送不回的管路,到了使用点直接热交换变成水,通过排水管排出。
2.上述系统也跟纯化水一样时刻循环着么?
冷冻和冷却是循环的,蒸汽不循环  
3.冷却水一般为多少度?冷冻水的温度呢?
冷却水为常温水,把比较高的水冷却到常温;冷冻水常规为7°左右,一般设备用的话为7°进水,12°出水
4.冷却水与冷冻水是否在“发生”设备上有什么联系
5. 为什么有人说冷冻水温度0-7度,冷却水20-30度,而我们的冷冻水都达到0度以下了。那么0度以下的话管路不会冻么?
冷冻水也是有压力的,在压力下保持一定流速不会结冰,一般为了能耗考虑,基本上不会低于0°
6.工业蒸汽、纯蒸汽在使用后关闭时,管路里的还残存着高温的空气,过了一段时间冷却下来变成了水(我不知道纯蒸汽系统它是否为循环系统所以才有此疑问),此时管路内压力变低,管路会不会被空气压扁?
蒸汽管道是受压铁管,不会出现被压扁的情况,没有那么大的力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 16:38:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

冷冻水是封闭循环,可以没有出水口,但有时也会有损失,需要补水,一般2-8度,也有超低温冷却的,但是管内介质不同,常用的是乙二醇。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-25 16:12:28 | 显示全部楼层
管路会不会被空气压扁?
加破真空阀。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-25 16:14:14 | 显示全部楼层
破真空器!
QQ截图20160525161335.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-25 16:14:42 | 显示全部楼层
英文名一般称做vacuum breaker valve,破真空阀用于容器或管道中,在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时,该阀能自动开启,破坏真空效应,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-25 16:17:35 | 显示全部楼层
低于0度,只要温度不是太低,流动的水不易结冰,其实是因为那时候的水刚结成比较大的晶核,但是由于流动的搅拌作用,使大晶核破碎,从而不易结成大的晶核,就不易结冰,但是只要给的时间够长,水中的细晶核会越来越多,使水的粘度变大,流动性变差,最终还是会结冰的,只是过程比较长而已
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 16:40:08 | 显示全部楼层
冷却水也是循环的,但一般通过凉水塔自然晾干,温度随室外温度变化会有差异。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 16:42:04 | 显示全部楼层
2、冷冻水一般要通过冷水机组产生,而水冷冷水机组需要冷却水进行冷却。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 16:43:39 | 显示全部楼层
6、蒸汽管路本身就是压力管道,能耐正压,也能耐受负压,不用担心这个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-25 18:05:12 | 显示全部楼层
一口气问了这么多问题,看的眼花缭乱,回去给你一一答复
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-26 09:12:38 | 显示全部楼层
一缕阳光照四方 发表于 2016-5-25 18:05
一口气问了这么多问题,看的眼花缭乱,回去给你一一答复

坐等解惑呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-27 12:23:44 | 显示全部楼层
1、水都是循环的,气都是只送不回的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-30 08:51:20 | 显示全部楼层
wenyuefeng 发表于 2016-5-28 14:50
1.冷却水、冷冻水、纯蒸汽、工业蒸汽都是有 出水(气)口、回水(气)口吧,就是他们都是循环的么?
冷却 ...

5.  假如现在设备不使用冷冻水,那么阀门上部的冷冻水就处于静止状态了,冷冻水在静止状态怎么会不冻呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-30 09:11:49 | 显示全部楼层
wenyuefeng 发表于 2016-5-28 14:50
1.冷却水、冷冻水、纯蒸汽、工业蒸汽都是有 出水(气)口、回水(气)口吧,就是他们都是循环的么?
冷却 ...

清楚的回答,问题四看蒙了吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-30 16:45:14 | 显示全部楼层
芥末子推 发表于 2016-5-30 08:51
5.  假如现在设备不使用冷冻水,那么阀门上部的冷冻水就处于静止状态了,冷冻水在静止状态怎么会不冻呢

问了下暖通工程师,常规的以水为介质的冷冻机水只能降到5°,即出水为5-10°,再低就降不下去了,超低温的冷冻机是以乙二醇为介质的,所以可以降到0°以下,介质不是水,所以不会结冰
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-18 15:14:42 | 显示全部楼层
冷冻水常用的介质是氯化钙和乙二醇,冰点低所以不结冰,关于蒸汽,没听过因为蒸汽管因为冷凝被压扁的,蒸汽是能循环的,高压蒸汽的冷凝液(温度依然很高)经过闪蒸系统可以进入中压蒸汽系统,就算最后低压蒸汽冷凝成水,它是回收的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-19 16:04:53 | 显示全部楼层
楼主是问车间的工作系统吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-19 16:08:53 | 显示全部楼层
上面回答我都莫名其妙,反应釜或者反应罐在同一时间只会用到一个,而且都是有过度,假如蒸汽用完,就把蒸汽排掉,进冷却水到室温,再进冷冻水,不存在管路爆裂,
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-19 16:11:21 | 显示全部楼层
芥末子推 发表于 2016-5-30 08:51
5.  假如现在设备不使用冷冻水,那么阀门上部的冷冻水就处于静止状态了,冷冻水在静止状态怎么会不冻呢

你说的冷冻水一般就是7℃水不会结冰,温度再低就是冰盐水用的媒介是乙二醇,存在结冰
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 16:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表