空调机箱压差表发现不停来回摆动,不知什么原因,请教各位大虾
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 14:04:35 | 显示全部楼层
这个很正常啊,有气流通过当然会摆,除非是均流才不会摆

点评

同意这个意见  详情 回复 发表于 2016-5-26 14:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 14:24:13 | 显示全部楼层
压差表不停摆动,说明压差不稳定,在不停变化。确定压差表检定合格了吗?要么就是管网有漏点?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-5-26 14:33:39 | 显示全部楼层
雪舞 发表于 2016-5-26 14:04
这个很正常啊,有气流通过当然会摆,除非是均流才不会摆

同意这个意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 14:43:35 | 显示全部楼层
正常的话不应该总是摆动的,摆动说明压差不稳,一个是找风机是不是稳定运行的,频率是不是固定的,送风量有没有变化,二是看看有没有泄压的点。
我是猜的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-26 14:45:30 | 显示全部楼层
压差起伏较大才会晃动
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 14:55:17 | 显示全部楼层
气流扰动。在软管里塞点棉花
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-26 15:01:04 | 显示全部楼层
摆动是不正常的,找了好些时候都没找到原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 15:38:15 | 显示全部楼层
空调机箱上有好几个压差表,具体哪一个摆动。有些是正常的,因为气流通过会造成压差表的摆动。有些出现摆动可能是有异常了,则需对系统进行相应的检查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-26 16:33:57 | 显示全部楼层
我们也遇到过。气流不稳定,摆动幅度比较大,没具体查过原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-26 16:45:34 | 显示全部楼层

学习一下!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-26 18:38:54 | 显示全部楼层
压差计是不是安装在弯道附近?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-2 10:48:26 | 显示全部楼层
压差表的接管位置也有影响,把管子在机箱内打个弯,起到缓冲作用,或者塞点海绵,棉花受潮会不透气
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 10:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表