蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9608|回复: 19
收起左侧

[生产设备] 电机频率和功率关系

[复制链接]
发表于 2016-5-29 16:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位大神,电机的频率和实际功率有哪些关系啊,有没有公式可以计算。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-29 17:34:16 | 显示全部楼层
成正比吧?转越快肯定功率越高
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-5-29 21:30:18 | 显示全部楼层
电机的频率和功率的关系问题  
众所周知,电机的额定功率是电机在额定电压、额定频率下的功率。那么电机的频率和功率有关系吗?
电机在非额定频率下的功率该怎么计算呢? 假如10KW电机,变频频率25HZ,功率是一半吗?
1、电机的额定功率=额定转矩×额定转速;
2、当频率、电压下降时,异步电机的额定转矩不变,因为电压下降,异步电机主旋转磁场Φ恒定,定子额定电流不变;
3、这样频率、电压下降时,额定功率与转速或者说频率成正比下降;
4、变频、变压时,电机定子额定电流不变,电压下降,额定功率跟着下降;
下来我们讨论变频调速下,一般负载的功率是怎么变化的: 
1、如果是恒转矩负载,频率下降速度减小,功率减小,因为  功率=转矩×转速 ; 
2、如果是转矩与速度的平方或立方成正比的关系,那么频率下降速度减小,负载功率会以速度的平方率或者立方率的关系迅速下降; 
3、如果负载是恒功率负载,速度升高时,转矩反比下降,功率不变;
 1、变频调速时,电机的功率是随负载变化的,决定负载的性质; 
2、变频调速时,电机的额定功率是变化的,可以根据频率、电压的下降幅度,确切计算出的          
变频额定功率=工频额定功率×变频电压/工频电压         (调速后额定功率=全压额定功率×调速后电压/全电压) 

点评

多谢石头老师,受教  发表于 2016-6-4 15:29
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-30 08:50:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-5-29 21:30
电机的频率和功率的关系问题  
众所周知,电机的额定功率是电机在额定电压、额定频率下的功率。那么电机的 ...

石头老师你好牛啊

点评

我学的专业就是电气自动化,变频调速是一门专业课啊  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-30 09:18:32 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-5-29 21:30
电机的频率和功率的关系问题  
众所周知,电机的额定功率是电机在额定电压、额定频率下的功率。那么电机的 ...

直接说答案吧! 非专业人士看的头痛~!~

点评

异步电机:n=(1-s)n0=60*f/p(1-s);其中n为转子转速,n0为同步转速,s为转差率,f为通入电流频率,p为极数。 S=(n1-n)/n0 式中: n0为同步转速, n 为电机转速。 P=T×n/9550   其中P是额定功率(KW) 、n是额定转  详情 回复 发表于 2016-5-30 10:04
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-5-30 09:42:16 | 显示全部楼层

我学的专业就是电气自动化,变频调速是一门专业课啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-30 09:46:55 | 显示全部楼层
学习学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-30 09:50:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-5-29 21:30
电机的频率和功率的关系问题  
众所周知,电机的额定功率是电机在额定电压、额定频率下的功率。那么电机的 ...

太专业了,看不太懂啊!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-5-30 10:04:55 | 显示全部楼层
给我往死里整 发表于 2016-5-30 09:18
直接说答案吧! 非专业人士看的头痛~!~


异步电机:n=(1-s)n0=60*f/p(1-s);其中n为转子转速,n0为同步转速,s为转差率,f为通入电流频率,p为极数。
S=(n1-n)/n0 式中: n0为同步转速, n 为电机转速。
P=T×n/9550   其中P是额定功率(KW) 、n是额定转速(分/转) 、T是额定转矩(N.m)  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-30 10:31:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-5-30 10:04
异步电机:n=(1-s)n0=60*f/p(1-s);其中n为转子转速,n0为同步转速,s为转差率,f为通入电流频率,p为极 ...

好吧 我承认我看睡着了。  但正常来说变频会节省电费是吗?

点评

根据能量守恒原则,可以降低一些无功损耗,但是不会节省有效功率 只是说,在保证电机输出力矩满足负载需要的情况下,可自动调节V/F曲线,减少电机的输出力矩,降低输入电流,达到节能的状态。 或者说在风机泵  详情 回复 发表于 2016-5-30 12:06
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-5-30 12:06:03 | 显示全部楼层
给我往死里整 发表于 2016-5-30 10:31
好吧 我承认我看睡着了。  但正常来说变频会节省电费是吗?

根据能量守恒原则,可以降低一些无功损耗,但是不会节省有效功率
只是说,在保证电机输出力矩满足负载需要的情况下,可自动调节V/F曲线,减少电机的输出力矩,降低输入电流,达到节能的状态。
或者说在风机泵类负载较低的情况下,降低电机转速,就可以满足负载要求,从而降低能耗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-30 12:37:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-5-30 12:06
根据能量守恒原则,可以降低一些无功损耗,但是不会节省有效功率
只是说,在保证电机输出力矩满足负 ...

艾玛! 终于可以看懂两句简单的了! 谢谢石头老师!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-3 20:05:17 | 显示全部楼层
很专业!现在变频电机用的越来越多了,学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-5 14:27:57 | 显示全部楼层
风机、水泵变频节能原理:轴功率与转速三次方成正比
1、风机、水泵的风量、流量与其转速成正比;
2、风机全压与转速的平方成正比;
3、风机轴功率等于流量与压力的乘积;
举个例子,10KW电机,变频频率25HZ,理论功率只有额定功率的(25/50)^3=1/8,也就是1.25kw,节能效果还是很明显的,但实际上变频后风机水泵的性能曲线也将发生改变,同时变频器、电机发热会耗功,实际耗功应该在1/4左右。
对于风机水泵不能一味强调变频节能改造,如果选用的风机、水泵有较大富余量,同时实际工况的运行参数根据工艺要求需要经常变化调节,例如空调机组送风风压、纯化水循环回水流速需要保持一定的数值,此时用变频可以实现闭环自动调节。但是如果实际工况参数不经常变化,而是长期稳定处于某低负荷下,变频器长期稳定处于某低频工作,则不适合用变频器,不如重新配置高效的、参数符合实际的水泵、风机,或更换高效叶轮。即便是长期处于90%工频,也不如换泵、换风机或更换高效叶轮合算,因变频器本身要耗电(3-5%),且泵、风机很可能在非高效点工作。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-5 14:30:01 | 显示全部楼层
石头老师讲的很全面,我给补充一点;
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-7 15:08:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 05:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表