我们新建的微生物限度室压差不稳定,二更对一更有时10pa,有时候只有4pa,请教这是什么原因?怎么解决呢?

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-6-14 07:25:39 | 显示全部楼层
让设备部去查系统去,现在这个时候新装的系统,设计应该不会有什么大缺陷了。很有可能是设备、管道的某些地方安装出错、漏、不稳造成的。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 08:27:55 | 显示全部楼层
1、先查看门是不是都关严了,门下是不是有风泄露。
2、是呢是不是有超净台,是不是有其他排风设备。
3、如果以上都不行就要考虑是不是风系统需要重新调试一下。或找找风管或回风(排风)夹墙有没有漏风。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 08:35:40 | 显示全部楼层
根据我的经验,应该是回风的风栅没有进行固定,从而导致回风量不稳定,压差就会不稳定

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 11:13:09 | 显示全部楼层
空调系统自查

回复

使用道具 举报