蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7912|回复: 18
收起左侧

[空调系统] 高效检漏采用尘埃粒子计数器如何操作

[复制链接]
药徒
发表于 2016-6-14 11:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,由于公司资源有限,目前无法采用PAO方法进行高效过滤器的检漏验证,想请教各位大神,如何采用尘埃粒子计数器进行高效的检漏验证?标准如何制定?能提供具体方案就更好了,在此先谢谢了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 11:17:25 | 显示全部楼层
GB50073里面自己看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 11:19:57 | 显示全部楼层
强烈不建议采用粒子计数法,这个方法越来越难得到监管机构认可。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-14 11:27:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-14 11:27:39 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-6-14 11:19
强烈不建议采用粒子计数法,这个方法越来越难得到监管机构认可。

也是没办法啊,条件不具备
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 11:35:20 | 显示全部楼层
阿_良 发表于 2016-6-14 11:27
也是没办法啊,条件不具备

让第三方公司来做
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 11:38:15 | 显示全部楼层
昨天公布的湖北局的检查缺陷项里就有这一条,用粒子计数器进行高效检漏,这种方法确实不太被认可。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 13:03:59 | 显示全部楼层
悬浮粒子计数器扫已经不认可了,不要用了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 13:07:04 | 显示全部楼层
GB里面对粒子扫描的方法有明确要求,其中要求对上游浓度是已知的。其实和PAO方法没有太大的区别。而且更不容易被接受。找第三方的费用也不是很少,而且指南要求每半年需要进行一下检漏的。如果是老的厂房没有PAO发烟口 可以采用热发烟设备在空调机组处发言,只需要根据评估的内容在风管的远端的静压箱上打一个孔测试上游浓度即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 13:13:09 | 显示全部楼层
不建议采用粒子计数法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 14:26:29 | 显示全部楼层
真心不建议用尘埃粒子计数器检漏,如果条件不具备,可以请第三方。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-14 22:17:28 | 显示全部楼层
资源有限,有钱就行啊。请外面的药检所什么的帮你做,实在不行,给钱厂家,让他帮你找有资质的人做。肯定解决啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:34:37 | 显示全部楼层
黄知莲1204 发表于 2016-6-14 22:17
资源有限,有钱就行啊。请外面的药检所什么的帮你做,实在不行,给钱厂家,让他帮你找有资质的人做。肯定解 ...

就是舍不得花这个钱啊~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-19 23:18:03 | 显示全部楼层
仙人抱球 发表于 2016-6-14 11:38
昨天公布的湖北局的检查缺陷项里就有这一条,用粒子计数器进行高效检漏,这种方法确实不太被认可。

从哪里可以看到湖北局发布的消息啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-20 08:25:54 | 显示全部楼层
小小明民 发表于 2016-6-19 23:18
从哪里可以看到湖北局发布的消息啊?

我是在论坛上看到的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 20:27:04 | 显示全部楼层
我们对D级净化区就是采用的尘埃例子计数器,没啥问题。方法是用尘埃粒子计数器距离高效面板几cm处缓慢移动,查看数值是否均匀,如果局部尘埃粒子数值突然增高,代表高效漏了。对于D级净化区,官方审计从未提过dop,当然客户审计有提过。我表示H13高效自身的泄露率就在0.03%。而且非液体密封的高效也别想通过dop。我们对C级做dop,因为用的H14。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-9 10:59:34 | 显示全部楼层
请教各位,对有些超净工作台不具备发烟口和上游浓度检测口 该如何用PAO检漏,请高人指点!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-26 17:48:01 | 显示全部楼层
用尘埃粒子计数器捡漏时,还用罩上风量罩吗,还是直接在风口几厘米处直接测试?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-26 23:26:23 | 显示全部楼层
所有公认的测试方法都需要上游发烟的!测试上游浓度,不然无从谈起过滤效率吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 14:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表