没做过无菌,浅谈一点个人看法,外行论,请更正

所有质量控制都可以用质量风险评估的方法来解决,在做洁净区确认时,如果做了连续工作状态下,间歇式工作状态(就是关闭系统,再开起来是否可以达到生产要求或者说开起来多久可以达到要求)下的确认,如果确认是可行的,有数据积累,平时操作有记录(监控记录和仪器检测记录),关闭了有什么不妥的地方吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 10:50:38 | 显示全部楼层
D级完全可以关,现在物料暴露的几率比较小,很多内行人觉得D级对于口服要求高了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 14:44:27 | 显示全部楼层
关闭的话不可控因素太多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 16:11:32 | 显示全部楼层
剂型不同,要求也不同。
个人觉得固体制剂以及普通原料的D级区可以关闭,但是开启前应进行消毒,控制其微生物限度。
无菌制剂B级区(A级区)肯定不能关,至于值班风机,我是不建议使用在无菌区,风险太大。
无菌制剂C/D区,同样不建议关闭空调系统,可以评估下风险,根据其风险来确定是否开启值班风机。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 16:14:56 | 显示全部楼层
正常的空调系统有一个值班模式  只是保证洁净区的正压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 16:25:53 | 显示全部楼层
我们不关,周六周日不生产也不关
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 16:48:42 | 显示全部楼层
上班前开,下班立马关掉,能耗太大啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 17:24:37 | 显示全部楼层
能不能关闭主要看生产的什么品种以及你是什么级别?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-15 22:07:38 | 显示全部楼层
正常的空调系统有一个值班模式  只是保证洁净区的正压
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-16 00:11:15 | 显示全部楼层

感谢分享经验
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-16 00:11:39 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2016-7-12 21:45
无菌区域,停机后再次启动要提前清洁,消毒;提前开机,环境测试合格后方可进行生产

感谢分享经验
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-16 00:15:17 | 显示全部楼层
liuhuibin 发表于 2016-7-15 08:42
我们做过停开机的验证,冲洗开机后进行清洁消毒,自净一段时间后可以开始生产,不过也需要做沉降菌检测的

前辈你好 请问有限制于什么样的级区环境下才可执行吗

点评

我们是D级洁净区  详情 回复 发表于 2016-7-16 08:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-16 00:18:17 | 显示全部楼层
小小木 发表于 2016-7-15 09:48
我们是关空调,不关风机。风机要24h的。除非停产。空调要在生产前2h开启,保证生产时能满足温湿度要求。B/A

你好 有点不太清楚 风机跟空调不应是一起起停吗? 请问可描述清楚"空调"或"风机"定义吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-16 08:25:07 | 显示全部楼层
p38034 发表于 2016-7-16 00:15
前辈你好 请问有限制于什么样的级区环境下才可执行吗

我们是D级洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-16 08:25:52 | 显示全部楼层
要是CD级别的就关吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-16 08:45:20 | 显示全部楼层

值班风机要开
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 09:03:08 | 显示全部楼层
无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别,对于夜间应采取有效的方式,如用值班风机等,确保洁净区域达到无菌状态。因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。对于非无菌药品生产的D级环境对夜间不生产的情况则可以关机,但需要对开机运行达到D及要求的时间进行验证,并纳入HVAC的SOP......
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-16 09:28:20 | 显示全部楼层
我们这边是无菌灌装车间,A级层流和B级灌装区域、连接B级区域的洗消轧盖C级区域也不关的,除非停产
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-16 11:19:44 | 显示全部楼层
分享一下分享一下分享一下分享一下分享一下分享一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-16 12:28:02 | 显示全部楼层
睡觉不怕热就关吧,要风险评估才知道
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 09:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表