x
因结晶罐底阀比离心机低,现在将氮气通入结晶罐,采用压力放料,请问在洁净区是否存在安全风险?主要从窒息角度来讲。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-17 20:33:49 | 显示全部楼层
可以安装氧气检测仪表,进行报警。氧气浓度低于18%时,发出报警。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-17 11:50:35 | 显示全部楼层
应该考虑这些
不过你们是那个级别的洁净区,和什么样的产品,需要氮气来进行?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-17 15:00:50 | 显示全部楼层
我认为不存在安全风险,
1.首先你的排风口在下面,通过换风可以把你觉得高浓度的氮气给排走了。
2.通氮气没有你想的那么高浓度,自然界那么大比例的氮气也没听说有人窒息。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-17 15:10:05 | 显示全部楼层
新风排风在往里面换气,窒息应该不会。倒是氮气会不会从罐口溢出影响洁净室气流。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-17 19:54:38 | 显示全部楼层
考虑是有必要的,但是你压料的氮气量应该是很少的吧,而且持续时间也不会长,结晶罐房间风量至少有个1000吧,所以没什么风险的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 09:56:54 | 显示全部楼层
说说我的经验跟大家分享一下

曾经我们在车间都是用压缩空气的,后来安环部的自检说压缩空气用了有静电风险,所以改用了氮气。。。

氮气用了一段时间后迎来了GMP检查,检查组说我们用氮气没有任何人员保护措施,有一定窒息风险,因此那次GMP认证多了条小缺陷。

后来公司就不让车间用氮气了(吐槽下对公司的无语),现在大家在车间都尽量用真空解决问题了。。。

楼主你这种问题,我们这就是通过真空的吸力把物料抽到离心机里,如果担心抽不干净可以用溶剂或者母液冲洗几次
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-18 10:11:40 | 显示全部楼层
浮士德拉 发表于 2016-7-18 09:56
说说我的经验跟大家分享一下

曾经我们在车间都是用压缩空气的,后来安环部的自检说压缩空气用了有静电风 ...

谢谢!      
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-18 10:27:36 | 显示全部楼层
伊娃瓦力 发表于 2016-7-17 15:00
我认为不存在安全风险,
1.首先你的排风口在下面,通过换风可以把你觉得高浓度的氮气给排走了。
2.通氮气没 ...

空调机组新风量约为20%,结晶罐体积5立方米,放料压力2公斤,房间体积353立方,非直排房间,整体设计换气次数不低于40次。能不能帮我计算一下?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-18 10:37:49 | 显示全部楼层
沉淀nyear 发表于 2016-7-18 10:27
空调机组新风量约为20%,结晶罐体积5立方米,放料压力2公斤,房间体积353立方,非直排房间,整体设计换气 ...

结晶罐3小时用一次
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-18 11:00:41 | 显示全部楼层
设置个氧浓度报警是很有必要的!某公司洁净区内氮气窒息,人挂了……正常情况下换气次数那么大,氮气绝对不会超标。但是,但是,但是,空调风机坏了,空调模式员工操作错了,排风坏了等情况下,刚好碰到谁运气比较背,氮气开的大多开了一点,可能就杯具了。

氮气很危险,空气中接近80%人根本感觉不出来,吸入多了,两分钟后某个时刻人突然肌肉无力,瘫软下去,然后,就没有然后了。密闭空间必须设置!

楼上网友说设置报警下限为18%,我持不同意见,建议改为19%。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-18 11:57:51 | 显示全部楼层
沉淀nyear 发表于 2016-7-18 10:27
空调机组新风量约为20%,结晶罐体积5立方米,放料压力2公斤,房间体积353立方,非直排房间,整体设计换气 ...

不明白你想算什么?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-7-22 17:35:00 | 显示全部楼层
如果一定要用氮气,那就一定要做好安全防范。如报警加直排联动系统。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-23 11:22:09 | 显示全部楼层
安全投入  还是别省了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-4 21:49:02 | 显示全部楼层
从安全角度,应使用氮气,不使用压缩空气;应安装氧气浓度检测仪,可以不实现数据远传。几K都可以买到。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-8 11:33:36 | 显示全部楼层
的确有气体厂出现过氮气窒息死亡事件,如果洁净区内长时间使用氮气应当有一定风险。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-17 18:20:54 | 显示全部楼层
刀劈大脑 发表于 2016-7-17 15:10
新风排风在往里面换气,窒息应该不会。倒是氮气会不会从罐口溢出影响洁净室气流。

在洁净区使用的氮气肯定会是过滤的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-17 18:21:34 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2016-7-17 19:54
考虑是有必要的,但是你压料的氮气量应该是很少的吧,而且持续时间也不会长,结晶罐房间风量至少有个1000吧 ...

他是说泄露的风险。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-17 18:24:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 beiwei5du 于 2016-8-17 18:32 编辑
浮士德拉 发表于 2016-7-18 09:56
说说我的经验跟大家分享一下

曾经我们在车间都是用压缩空气的,后来安环部的自检说压缩空气用了有静电风 ...

你们离心机也有连真空管线吗???还是否有氮气管线,以真空管线取代氮气管线作为堕化处理???
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-17 18:25:18 | 显示全部楼层
linchk 发表于 2016-7-17 20:33
可以安装氧气检测仪表,进行报警。氧气浓度低于18%时,发出报警。

这个是很好的方法呢。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-16 21:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表