请问下,空调系统的回风量一般怎么检测
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-3 06:59:01 | 显示全部楼层
也可以在回风主管上装一台风速传感器测出流速后再计算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-3 06:12:22 | 显示全部楼层
风速仪检测风速,根据房间大小,计算就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-3 08:12:41 | 显示全部楼层
风速仪,然后计算
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-3 08:35:59 | 显示全部楼层
风管处检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-3 08:49:01 | 显示全部楼层
回风管设置风量测试孔,用风速仪测风速后根据风管测试面积来计算
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-3 08:57:45 | 显示全部楼层
风口风量L计算方法:
L=3600×F×V(m3/s)
式中F——风口通风面积(m2)
v风口的平均风速(m/s)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-3 13:21:50 | 显示全部楼层
谢谢各位老师了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-3 13:48:19 | 显示全部楼层
其实吧 我觉得总回风口应该也是类似于高效过滤器风速测定那样,多几个孔。没发现风速仪伸进去的角度、长度不同得出的风速差距很大吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-3 14:00:15 | 显示全部楼层
可以在回风管测量风速,通过截面积换算风量,前提是你的回风确保是均流
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 22:28:00 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-25 14:13:23 | 显示全部楼层
回风主管安装几个风量测定孔,每个孔用风速仪测上中下三个点,用平均值算总风量
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-3 10:35:55 | 显示全部楼层
用风量罩往回风口上一罩,数据读出来就可以了,不过是负数,把负号去掉就行了吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-12 14:59:44 | 显示全部楼层
来看看大神的解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-6 11:03:03 | 显示全部楼层
用风量罩测所有房间回风口风量,加起来
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 16:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表