蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5441|回复: 14
收起左侧

[吐槽及其他] 高效过滤器检漏方法

[复制链接]
药徒
发表于 2016-10-9 09:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家:1、洁净区的高效过滤器是否需要定期检漏?2、检漏的方法按照GB 50591-2010中尘埃粒子计数器的方法进行,最后判断高效过滤器是否泄漏的时候无法理解国标上的文字描述的意思,请教各位一下这段文字到底怎么理解啊?
结果判断标准.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-9 09:16:58 | 显示全部楼层
高效过滤器泄露率测试 都用PAO法(光度计法) 这也是国际国内行业普遍用的方法

点评

是的 都用PAO法  详情 回复 发表于 2022-10-29 18:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-9 09:21:57 | 显示全部楼层
szrbitech 发表于 2016-10-9 09:16
高效过滤器泄露率测试 都用PAO法(光度计法) 这也是国际国内行业普遍用的方法

我们目前没有PAO法需要用的仪器,现成的只有尘埃粒子计数器,所以打算采用尘埃粒子计数器的这个方法来做。

点评

购买检漏仪 可以联系我的。 业务QQ:2691959559  发表于 2016-10-9 09:39
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-9 09:26:30 | 显示全部楼层
1需要
2这句话是介绍统计知识,具体操作方法在下一段有写
另外尘埃粒子计数器不适合做高效检漏,上游浓度没法测,建议改用PAO
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-9 09:32:08 | 显示全部楼层
现在高效检漏几乎都是用的光度计法
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-9 09:47:05 | 显示全部楼层
chyilue 发表于 2016-10-9 09:26
1需要
2这句话是介绍统计知识,具体操作方法在下一段有写
另外尘埃粒子计数器不适合做高效检漏,上游浓度 ...

知道了,大家基本都用PAO法。我们现在不具备条件,打算先用尘埃粒子计数器做一个应付一下。
我截图这段话是描述是否有泄漏的结果判定的,就是不明白什么样的结果才算泄漏,看不明白这段话的意思:当单位检测容量中检到小于等于3粒时,95%读数即可为非零读数,即可判断为漏?小于等于3粒,那意思是0粒也算泄漏,大于4粒反而不算泄漏?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-9 10:04:13 | 显示全部楼层
xgdxx 发表于 2016-10-9 09:47
知道了,大家基本都用PAO法。我们现在不具备条件,打算先用尘埃粒子计数器做一个应付一下。
我截图这段 ...

下面还有一段话:扫描检漏时,若粒子计数器显示出非零的特征读数,则表示可能有泄漏,应把采样口停在该处1min,确定读数是否大于等于3 粒,未达到3 粒则判为不漏。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-9 10:19:00 | 显示全部楼层
chyilue 发表于 2016-10-9 10:04
下面还有一段话:扫描检漏时,若粒子计数器显示出非零的特征读数,则表示可能有泄漏,应把采样口停在该处 ...

这段话刚才忘了说,“未达到3粒则判为不漏”和上面的“小于等于3粒,则判断为漏”是完全矛盾的呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-9 10:37:44 | 显示全部楼层
如果楼主需要PAO检漏法的设备可以联系小弟哦,我家就是专门做PAO法检漏设备的。13552418039 微信同号哦
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-10 13:57:14 | 显示全部楼层
尘埃粒子数法不能完全反应是不是高效过滤器出现问题,如果房间密封不严,也可能出现结果误判。建议使用PAO法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-13 16:53:16 | 显示全部楼层
同问,条件达不到仅能使用悬浮粒子,怎么判断!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-23 15:57:40 | 显示全部楼层
xgdxx 发表于 2016-10-9 09:21
我们目前没有PAO法需要用的仪器,现成的只有尘埃粒子计数器,所以打算采用尘埃粒子计数器的这个方法来做 ...

问下楼主,直接用尘埃粒子检测仪,别人认可不.?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-9 11:59:40 | 显示全部楼层
zhengwg5403 发表于 2021-11-23 15:57
问下楼主,直接用尘埃粒子检测仪,别人认可不.?

我现在也马上要做验证了,没有相应的仪器,只有尘埃粒子计数器,同问这个国家局检查认同吗?我们是做体外诊断试剂的厂房。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-29 18:25:37 | 显示全部楼层
szrbitech 发表于 2016-10-9 09:16
高效过滤器泄露率测试 都用PAO法(光度计法) 这也是国际国内行业普遍用的方法

是的 都用PAO法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。