请教一下,液体制剂车间和固体制剂车间同属于D级洁净区,那么他们的空调系统有什么区别?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 11:54:40 | 显示全部楼层
1、风量够不够,固体要求的各种排风设备较多,除尘的要求也比较多
2、功能间是否合适?固体设备个头都比较大,房间布局是否需要改变?人流物流是否需要改变?
3、冷量够不够?
4、是否分区控制?
5、对温湿度是否有特殊的要求,如低湿
……
空调系统不仅仅是那几个风柜……
提问题前,最好先做些基础的数据分析……

点评

回答很专业  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:23
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-8 11:41:09 | 显示全部楼层
你这液体制剂是无菌灌装
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-8 11:47:41 | 显示全部楼层
胜利者 发表于 2016-11-8 11:41
你这液体制剂是无菌灌装

如果想把液体制剂车间改建为固体制剂车间,空调系统需要换吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-8 11:49:48 | 显示全部楼层
风量够就行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 11:52:05 | 显示全部楼层
没有太大差别吧,主要固体制剂的产尘间存在除尘的问题(直排),液体制剂应该部分房间也存在直排吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 11:52:17 | 显示全部楼层
口服液体制剂还是注射液?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 12:27:15 | 显示全部楼层
如果只是D级要求,单从空调系统来说没有问题,完全通用!
你说是注射剂,那么灌装间一般不能是D级:应该至少是C级(最终灭菌),或者B级(非最终灭菌)!局部A级就不说了!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-8 12:30:19 | 显示全部楼层
风量、温度、湿度足够就可以,但是固体制剂粉尘一般比较多,增加除尘设备会死还是很有必要的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-11-8 12:38:37 | 显示全部楼层
产品工艺不同呀,所以还是有不一样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 12:48:11 | 显示全部楼层
考虑下工艺要求,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 13:20:20 | 显示全部楼层
固体车间,控制产尘、排尘比较为重点,好多房间的回风都是直排的,一般的设计排风量占到总风量的30%以上,有的都达到50%以上也是有的,新风量与之是相同的啦!
液体制剂,D级一般做不了无菌制剂的,但是级别一致,换气次数是没问题的,直排风量有限,一般在15%左右啦。如果房间合适,改成固体制剂车间应该没问题的。
改动的要点:送风量没问题,排风增大,要加大新风量,重新核算空调机的冷、热负荷,是否满足要求,公用工程供给量。改造部分回风,改为排风,注意过滤、集尘问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 13:23:23 | 显示全部楼层
精神吗啡 发表于 2016-11-8 11:54
1、风量够不够,固体要求的各种排风设备较多,除尘的要求也比较多
2、功能间是否合适?固体设备个头都比较 ...

回答很专业
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-8 13:33:44 | 显示全部楼层
张正言 发表于 2016-11-8 11:52
口服液体制剂还是注射液?

口服液体制剂。

点评

口服液体制剂车间改为固体制剂车间,在洁净级别上是相同的,主要是一般的口服液体车间的产尘量没有固体车间大,需要增加空调系统的排尘能力  详情 回复 发表于 2016-11-8 14:08
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-8 13:36:46 | 显示全部楼层
精神吗啡 发表于 2016-11-8 11:54
1、风量够不够,固体要求的各种排风设备较多,除尘的要求也比较多
2、功能间是否合适?固体设备个头都比较 ...

感谢指教。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 14:08:43 | 显示全部楼层

口服液体制剂车间改为固体制剂车间,在洁净级别上是相同的,主要是一般的口服液体车间的产尘量没有固体车间大,需要增加空调系统的排尘能力
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-8 14:11:10 | 显示全部楼层
张正言 发表于 2016-11-8 14:08
口服液体制剂车间改为固体制剂车间,在洁净级别上是相同的,主要是一般的口服液体车间的产尘量没有固体车 ...

这些专业的数据在哪里可以找到,比如说口服液体制剂车间的排尘能力应该是多少,固体车间的排尘能力是多少?

点评

这些数据要依据你们生产的产品的产尘量为准  详情 回复 发表于 2016-11-14 13:39
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-8 14:17:26 | 显示全部楼层
空调没区别,控制重点和参数不一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-8 14:33:14 | 显示全部楼层
青青子衿1153 发表于 2016-11-8 14:11
这些专业的数据在哪里可以找到,比如说口服液体制剂车间的排尘能力应该是多少,固体车间的排尘能力是多少 ...

这和你的设计有关了,例如产尘的功能性房间,设备上解决不掉密闭问题的,可能就要加局部排风了,局部排风解决不掉的,就要全排风了,着要一步一步的搞了,不是谁拍拍脑袋就可以定下来的事情了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-8 15:58:22 | 显示全部楼层
songxun66 发表于 2016-11-8 14:33
这和你的设计有关了,例如产尘的功能性房间,设备上解决不掉密闭问题的,可能就要加局部排风了,局部排风 ...

非常感谢您这么专业的回答

点评

不客气,实施有问题,可以共同探讨  发表于 2016-11-8 16:15
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 12:54

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表