蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4658|回复: 22
收起左侧

[验证管理] 关于空调系统检漏测试,请大神回复

[复制链接]
药徒
发表于 2016-11-23 10:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    请教大神:       1.我们是D级洁净区,领导要求做空调系统检漏,也就是在出风口扫5个点,如果每个数据都比较平均,没有太大波动,也没有说怎么样才叫泄露,关于这个“波动”有具体的规定吗?怎么样才叫不合格;

       2.出风口风速测量,我也不知道应该怎么测,验证方案里面没说清楚,风速仪测量的点以及距离出风口的距离都会影响所测风速,关于这个有相关的标准吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 10:28:23 | 显示全部楼层
1.印象中好像是0.5μm的粒子超过20时就需对该点进行重点检测确认是否泄漏。
2.现在测风量、风速,使用风量罩直接读取数据即可。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-23 10:29:55 | 显示全部楼层
你是悬浮粒子扫描测漏吧不科学,测试风速大不一定漏,你的方法都不对
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 10:31:15 | 显示全部楼层
建议使用高效检漏测试仪来做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 10:38:56 | 显示全部楼层
你说的是风管泄露,应该在风管安装阶段做泄露测试,采用漏光法,你的问题不完整,没法回答,还有一个是高效过滤器的泄露测试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 10:50:07 | 显示全部楼层
楼上已经解答完毕
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 10:59:50 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-11-23 10:29
你是悬浮粒子扫描测漏吧不科学,测试风速大不一定漏,你的方法都不对

有部分老的空调系统,上游根本没有检漏口,怎么操作?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-23 11:01:42 | 显示全部楼层
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-11-23 10:28
1.印象中好像是0.5μm的粒子超过20时就需对该点进行重点检测确认是否泄漏。
2.现在测风量、风速,使用风量 ...

你的是D级洁净区的要求吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 11:24:31 | 显示全部楼层
路过了解学习
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-23 11:31:40 | 显示全部楼层
xuanyuan20008 发表于 2016-11-23 10:59
有部分老的空调系统,上游根本没有检漏口,怎么操作?

改造啊,没哟也不能瞎测试啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-11-23 12:49:55 | 显示全部楼层
建议楼主看看国标
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-23 13:32:47 | 显示全部楼层
我们用的是尘埃粒子计数仪,测0.5和5的数量
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-23 13:33:31 | 显示全部楼层
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-11-23 10:28
1.印象中好像是0.5μm的粒子超过20时就需对该点进行重点检测确认是否泄漏。
2.现在测风量、风速,使用风量 ...

20也太低了吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-23 13:35:14 | 显示全部楼层
黎明曙光 发表于 2016-11-23 10:29
你是悬浮粒子扫描测漏吧不科学,测试风速大不一定漏,你的方法都不对

风速和风量是运行确认,尘埃粒子计数器测漏不科学吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-23 13:35:39 | 显示全部楼层
小星 发表于 2016-11-23 10:31
建议使用高效检漏测试仪来做。

暂时公司还没有这个条件,用的尘埃粒子计数器
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-23 13:36:24 | 显示全部楼层
瓶中沙 发表于 2016-11-23 10:38
你说的是风管泄露,应该在风管安装阶段做泄露测试,采用漏光法,你的问题不完整,没法回答,还有一个是高效 ...

我们是空调系统再验证,出风口检漏应该怎么做呀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-23 13:37:14 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-11-23 12:49
建议楼主看看国标

可以具体说下是哪些国标么,我去学习下,感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 14:11:00 | 显示全部楼层
1.我们是D级洁净区,领导要求做空调系统检漏,也就是在出风口扫5个点,如果每个数据都比较平均,没有太大波动,也没有说怎么样才叫泄露,关于这个“波动”有具体的规定吗?怎么样才叫不合格;
此方法已经不采样,使用PAO检漏,见ISO14644。
2.出风口风速测量,我也不知道应该怎么测,验证方案里面没说清楚,风速仪测量的点以及距离出风口的距离都会影响所测风速,关于这个有相关的标准吗?
距离出风口150-300mm,也是ISO14644。或者各个洁净室施工验收规范等,都有规定,一般是这个标准。如果涉及设备操作面,就是在操作面上300mm。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-11-23 14:17:00 | 显示全部楼层
xiaolong526 发表于 2016-11-23 14:11
1.我们是D级洁净区,领导要求做空调系统检漏,也就是在出风口扫5个点,如果每个数据都比较平均,没有太大 ...

感谢你的回复
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 14:18:41 | 显示全部楼层
事实上好多企业还是用尘埃粒子计数器来检漏,使用PAO检漏成本太高啦
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 07:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。