蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2251|回复: 9
收起左侧

[工程设计与设备选型] 防爆设计

[复制链接]
发表于 2016-11-23 14:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家有没有做过无菌冻干制剂,溶媒为乙醇。这种产品灌装机和冻干机设计的时候如何考虑防爆呢?配液间和灌装间需要防爆吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 15:06:33 | 显示全部楼层
车间日常消毒用的也是这玩意,没说要防爆。。。。。。

点评

消毒用的乙醇量不大,到不了爆炸的浓度  详情 回复 发表于 2016-11-23 20:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 16:17:13 | 显示全部楼层
youlanyu0912 发表于 2016-11-23 15:06
车间日常消毒用的也是这玩意,没说要防爆。。。。。。

不一样的,那个溶媒和消毒剂使用浓度,量都不是一个级别的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 17:00:15 | 显示全部楼层
按照消规,如果甲类物质超过0.004L/m3,就要设置成防爆区。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 17:12:48 | 显示全部楼层
不就是乙醇容易挥发嘛,量也不会大的这还需要防爆,你要是量大到是配制罐考虑一下的,灌装机就那么点,在A级环境下灌装浓度能有多少,冻干机嘛,那个真空泵,尽量不要选择油泵,据说乙醇是有机溶剂会在真空泵油里溶解,对泵不安全。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 17:55:51 | 显示全部楼层
oceanzhu 发表于 2016-11-23 17:12
不就是乙醇容易挥发嘛,量也不会大的这还需要防爆,你要是量大到是配制罐考虑一下的,灌装机就那么点,在A ...

乙醇的量有二十升左右,按消规是要设防爆。冻干机确实是需要干泵。不知道灌装间怎么考虑,因为所有酒精全部进入冻干机了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 18:03:45 | 显示全部楼层
这个要根据你的浓度和用量、时间等因素算蒸发量,然后计算空气中的浓度,20L,个人觉得好好处理可以不用防爆
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 20:41:59 | 显示全部楼层
youlanyu0912 发表于 2016-11-23 15:06
车间日常消毒用的也是这玩意,没说要防爆。。。。。。

消毒用的乙醇量不大,到不了爆炸的浓度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 21:18:58 | 显示全部楼层
搞个防爆成本得多大啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-11 14:52:25 | 显示全部楼层
知道深圳益生堂是怎么倒的吗?酒精消毒烘盘爆炸死人了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 06:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表