蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9631|回复: 20
收起左侧

[工程设计] 纯化水系统回水流速小于1m/s的问题

  [复制链接]
发表于 2016-11-23 23:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
ISPE要求回水流速不低于3fet/s,一般要求大于1m/s,在峰值用量时,短时间的低于要求是可以接受的。

请问这个短时间具体是多长时间?5分钟?20分钟?60分钟?120分钟?有没有一个数据?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-24 10:49:27 | 显示全部楼层
不用去纠结这个时间,何必呢?为什么会出现这个问题?做好风流量确认,合理安排好使用压根不会有这个问题!
有的人就是喜欢去纠结!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-24 08:05:14 | 显示全部楼层
帮顶,同问
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-24 08:06:54 | 显示全部楼层
同问                     
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-24 08:09:48 | 显示全部楼层
不滋生微生物,不产生生物膜,你去做确认嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-24 09:06:55 | 显示全部楼层
一般验证会做峰值时的流速确认!内部规定不允许出现低于1.0m/s,如果出现,走偏差呗,然后评估,这个时间就具体让他们评估去吧!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-24 09:11:01 | 显示全部楼层
没做过 感觉通过验证风险评估决定  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-24 10:21:54 | 显示全部楼层
5分钟?20分钟?=这个可以算短时间,但60分钟?120分钟?=这个怎么能算短时间?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-24 10:42:59 | 显示全部楼层
这个ISPE也算是指南类,不低于0.914m/s,如果文件规定峰值必须高于1m/s,那就没办法,只能走偏差。其实只要日常监控取样各点微生物指标合格就好了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-24 16:35:01 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,你一定要纠结这个时间,那么你就通过验证和风险评估来确定这个时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-24 16:41:58 | 显示全部楼层
如果设计时候没有瞎搞,合理地分配一下工艺用水的使用时间,应该是不会出现这种情况的。
从根上把这种风险规避掉,不比搞个验证或者写什么偏差要好吗~
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-25 08:08:27 | 显示全部楼层
关于回水流速的问题,添加流量计,确保流速。规定里说短时间可以低于0.9m/s,这个短时间既然没有做明确规定,大家潜规则使用也没有那么上纲上线的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-25 10:22:50 | 显示全部楼层
日常监控取样各点微生物指标合格就行吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-26 08:52:56 | 显示全部楼层
验证过程需要需要实际做的,验证如果没有问题,现在有问题了,按偏差处理,至于时间多少,也需要有数据说话的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-1 09:33:53 | 显示全部楼层
莫非想过度解读。低于推荐限度的流速,时间长短可以在系统回流取几个样看看呗,一般也不会超过20分钟吧。
如果常出现此情况,建议反查设计,是否出了问题,还是后续增加了点,还是统计预估水量时未预留富裕比例;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-2 23:06:58 | 显示全部楼层
不要钻这个字眼,还是要尽量大于1的,最低也得0.915,你验证方案写的1那以后如果低于这个数就要走偏差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-11 10:47:19 | 显示全部楼层
选泵的时候流量要保证峰值用水量和回水流速,泵采用变频控制,与回水流量计连锁,保证回水流速
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-19 10:03:57 | 显示全部楼层
管径不容,流速要求不同。并不是所有管道都是1m/s。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-14 22:26:47 | 显示全部楼层
很好的问题,依据应该是没有刻意去做
但实际应该也可以说是有依据的
大家都关注回水流速了,实际上我们有换热点的支管流速很多都是不满足流速要求的
大部分设计都是按照湍流系数来设计的
所以你们换热点用多久
也可以侧面证明我们的低流速可以使用多久
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-11 10:27:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 22:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表