[生产设备] 哪位朋友能教我一下空调的压差表是怎么安装的?最好能拍个图片直观些

[复制链接]
发表于 2016-11-29 13:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
哪位朋友能教我一下空调的压差表是怎么安装的?最好能拍个图片直观些
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-11-29 13:53:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 凉风 于 2016-11-29 13:54 编辑

哦,你说的是空调额,还是洁净区测压差的,洁净区侧压差的直接拍墙上,你要是有实物的话一看就懂的!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 13:55:35 | 显示全部楼层
高压管连接高压区,低压管连接低压区,三个螺丝固定,注意摆正就可以了。还有管不要伸出去太长,太长容易不准确。

点评

这个说的靠谱点  详情 回复 发表于 2016-11-29 19:49
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-29 15:05:27 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-11-29 13:55
高压管连接高压区,低压管连接低压区,三个螺丝固定,注意摆正就可以了。还有管不要伸出去太长,太长容易不 ...

有图片么?帮忙拍一个吧!上次药监局说我们装的位置不对
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 15:07:49 | 显示全部楼层
枫林疏雨 发表于 2016-11-29 15:05
有图片么?帮忙拍一个吧!上次药监局说我们装的位置不对

我们一般的摆放位置就是在门高左右,当然不能太靠上也不能太靠下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-29 15:17:29 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-11-29 15:07
我们一般的摆放位置就是在门高左右,当然不能太靠上也不能太靠下。

我们安装的方法,帮我参考一下哪里有问题吧? 338353041483341873.jpg 686183246992606356.jpg 896025855813174213.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 15:23:53 | 显示全部楼层
枫林疏雨 发表于 2016-11-29 15:17
我们安装的方法,帮我参考一下哪里有问题吧?

你这是空调初效过滤器和中效过滤器两端的压差表,压差表两个取样管应该再过滤器的两侧才行,你的管怎么是机箱外的?应该是过滤器前一个、过滤器后一个。过滤器前的压力高,过滤器后的压力低。同时要记录压差表的初始压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 15:27:22 | 显示全部楼层
看了图真想呵呵……原来你测的不是过滤器两端的压差,是测空调箱内对大气压吗……你明白测空调压差的意义么?如果明白自然就知道该怎么装了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 15:29:10 | 显示全部楼层
你这个表的量程都不对吧,初效的初始压差一般都是20以上吧,中效的更高呢。喊净化公司的人来弄啊,自己弄又不怎么懂的话问题就多了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 15:33:07 | 显示全部楼层
你的压差表测的是初效过滤器两侧的压差、中效过滤器两侧的压差,压差表左上端的两个插软管的地方,一个写着high,一个写的low。一个是连高压区的,一个是连低压区的。高压区的连到过滤器前,低压区的连到过滤器后。你这种连法测的是出效过滤器前与空调机箱外的压差,同理,中效过滤器也是。压差表的作用是来检测你的初中效过滤器是否需要清洗或者更换。当压差表读数大于起始压差的2倍时,就应该清洗或者更换了。你这种连法对压差的影响因素太多。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-29 16:19:53 | 显示全部楼层
额 初效过滤器器处压差应该检测初效过滤膜后和初效过滤器器前的压差,简而言之压差都是测得机箱内过滤膜两侧的压差。通过压差判定过滤膜是否堵塞该清洗,或者清洗几次后判定是否破损
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-29 16:29:10 | 显示全部楼层
感谢大家的指点!我得去买个量程大一些的压差表了

点评

看来楼主是设备部的咯  详情 回复 发表于 2016-11-29 19:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 19:49:29 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-11-29 13:55
高压管连接高压区,低压管连接低压区,三个螺丝固定,注意摆正就可以了。还有管不要伸出去太长,太长容易不 ...

这个说的靠谱点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-29 19:50:49 | 显示全部楼层
枫林疏雨 发表于 2016-11-29 16:29
感谢大家的指点!我得去买个量程大一些的压差表了

看来楼主是设备部的咯
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-30 08:39:49 | 显示全部楼层
1. 空调段是什么段?
2. 因为压差表正负压接口都有,因此不必选用正负压的压差表,正压的就行,另外一般情况下初效选个125pa的,中效选个250pa
3. 压差表选型方法是用初阻力*2,得到终阻力,压差表的量程一般在终阻力的1.5倍到2倍之间
4. 压差表示的就是过滤器前和过滤器后压力的差值,用来监测过滤器阻力变化的
5. 彩钢板做的空调机组,说明你们公司对这个不是很重视,希望您能迅速成长

点评

版主,不知道为什么彩钢板做的空调机组不能被认可?还望指教  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:41
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-30 17:31:32 | 显示全部楼层

直接换成红油的了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-6 13:00:59 | 显示全部楼层
枫林疏雨 发表于 2016-11-29 15:17
我们安装的方法,帮我参考一下哪里有问题吧?

你这几个图:
1、压差表必然是一个接口在过滤器的前端,一个接口在过滤器的后端,是不能放在空调机组外的室内环境中的
2、压差表的量程问题,你的那几个量程太小,不需要负量程;一般压差根据初阻力进行就算,稍微大于初阻力的2倍即可。如果没有建议初效0-125Pa,中效0-250Pa。
3、你们的空调机组是自己做的么? 都点叼!如果是这样的话一般的审计是过不了的吧···
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-6 13:14:51 | 显示全部楼层
折戟沉沙 发表于 2016-12-6 13:00
你这几个图:
1、压差表必然是一个接口在过滤器的前端,一个接口在过滤器的后端,是不能放在空调机组外 ...

是自己做的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-6 13:17:39 | 显示全部楼层

  你们绝对NB了!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-6 13:21:30 | 显示全部楼层
不断充实自己,寻求新的进步
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 11:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表