请教各位:
    你们的传递窗验证中自净时间如何测试的?比如从C级到D级的传递窗,尘埃粒子初始浓度达到多少才行,用什么办法能达到此浓度。我遇到的问题是打开传递窗的门一段时间后开始测试,初始浓度就符合高级别洁净区的标准。所以没法算自净时间。你们是怎么做的呀!非常感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-5 10:11:09 | 显示全部楼层
如果是一般区到C级的,你打开低级别的门,一会就上去了,但如果你是D级与C级两侧之间用的传递窗测自净的话,可以试一下,先打开D级的门,采用人工干预的方式,实在不行,就像上面有老师说的,人工发尘,然后再关门测自净时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-4 13:34:28 | 显示全部楼层
放到传递窗里面去测试啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-4 13:44:37 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2017-2-4 13:34
放到传递窗里面去测试啊

你没明白我的意思,我当然知道放到传递窗里面了。好好看看!哈哈
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-4 13:45:43 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2017-2-4 13:34
放到传递窗里面去测试啊

你没明白我的意思,我当然知道放到传递窗里面了。仔细看内容
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-4 13:49:53 | 显示全部楼层
gaofeng0924 发表于 2017-2-4 13:45
你没明白我的意思,我当然知道放到传递窗里面了。仔细看内容

打开门不就是开始“自净”了么?这个时间,自己先定一个,完了再确认一下即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-4 14:58:55 | 显示全部楼层
个人觉得,其实没有必要在意初始值的浓度,只要在规定时间内达到你的自净效果就好了,写记录时,就按开始计算就行,我做时就这样写的,希望能帮到你。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-4 15:42:01 | 显示全部楼层
雨来了1 发表于 2017-2-4 14:58
个人觉得,其实没有必要在意初始值的浓度,只要在规定时间内达到你的自净效果就好了,写记录时,就按开始计 ...

按照你的理解,我根本不用开启风机自净,因为开启风机前就已经达到标准了。自净时间是0分钟?哈哈
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-4 15:44:48 | 显示全部楼层
静水蓝心 发表于 2017-2-4 13:49
打开门不就是开始“自净”了么?这个时间,自己先定一个,完了再确认一下即可。

和你交流的不在一个频道上啊,哈哈。完全没说到一块去!不明白你的意思!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-4 15:48:34 | 显示全部楼层
gaofeng0924 发表于 2017-2-4 15:44
和你交流的不在一个频道上啊,哈哈。完全没说到一块去!不明白你的意思!

好吧,我错了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-4 15:49:13 | 显示全部楼层
gaofeng0924 发表于 2017-2-4 15:44
和你交流的不在一个频道上啊,哈哈。完全没说到一块去!不明白你的意思!

传递窗的自净时间是把传递窗内浓度较高的悬浮粒子通过自净降低到一个较低的符合标准的浓度所用的时间。
一般是按照100:1的比例降低所用的时间。比如由100个粒子降低至1个粒子所用的时间就是自净时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-4 16:12:13 | 显示全部楼层
人工发尘,然后测自净时间
其他地方的自净你是怎么测的?
原理不是都一样吗?

点评

对的,是这样的。  详情 回复 发表于 2017-2-4 16:26
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-2-4 16:26:53 | 显示全部楼层
精神吗啡 发表于 2017-2-4 16:12
人工发尘,然后测自净时间
其他地方的自净你是怎么测的?
原理不是都一样吗?

对的,是这样的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-4 16:31:35 | 显示全部楼层
精神吗啡 发表于 2017-2-4 16:12
人工发尘,然后测自净时间
其他地方的自净你是怎么测的?
原理不是都一样吗?

其它地方不用发尘、开门一段时间后就能达到初始浓度。发尘的话就有些复杂了。我现在认为不用测自净时间。自净结束后测里面的悬浮粒子浓度符合标准即可。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-4 16:32:39 | 显示全部楼层

非常感谢啊!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-4 16:39:45 | 显示全部楼层
gaofeng0924 发表于 2017-2-4 16:31
其它地方不用发尘、开门一段时间后就能达到初始浓度。发尘的话就有些复杂了。我现在认为不用测自净时间。 ...

第一,你们也太省了,老板估计会给你们一个大红包
第二,你的环境到底有多脏啊,开门一会浓度就上去了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-4 16:53:19 | 显示全部楼层
有国标,按照执行就行了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-5 10:05:20 | 显示全部楼层
精神吗啡 发表于 2017-2-4 16:39
第一,你们也太省了,老板估计会给你们一个大红包
第二,你的环境到底有多脏啊,开门一会浓度就上去了

一、也不是为了省钱,如果再人工发尘有些麻烦,顺便问一下你们是怎么发尘的?PAO吗?
二、开门一段时间,不是一会儿浓度就上去,没你想象的那么脏的。哈哈
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-2-5 12:57:21 | 显示全部楼层
C级和D级的传递窗自净时间测试没多大意义的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-7 11:38:51 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2017-2-5 12:57
C级和D级的传递窗自净时间测试没多大意义的

如果不做,国内的某项砖家是不是会JJYY
其实,个人认为C到D的传递窗,要机械的就行了,没有必要上自净。
想象一下,厨房传递食物的餐梯需要自净吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-26 14:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表