蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1991|回复: 5
收起左侧

[GMP相关] 空调系统OQ和空调自控系统OQ之间的关系和顺序

[复制链接]
药徒
发表于 2017-3-14 22:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求教下各位:
空调系统的OQ与空调自控系统的OQ之间关系和时间先后顺序;
先说说我个人观点,我认为空调系统的IQ和其自控系统IQ之间关系并不紧密,大抵可以认为无必然关系,时间上只要不相差太久远即可;但是空调系统的OQ和空调自控系统的OQ之间是有着先后的关系。因为空调OQ是对现场参数进行确认,这些参数是对空调系统运行能力的一个最终评测,必然是晚于作为控制系统的自控系统,所以在自控系统参数经调试完成后,对自控系统效果进行OQ,无误后对空调系统现场进行OQ;空调自控系统OQ可以与空调系统OQ同步进行,但是确认的内容理论上都应早于空调系统的OQ。
但是我和几位同事讨论,他们之前接触过的项目都是空调OQ在前,自控系统OQ在后,理由是如果自控在先完成,OQ确认有误,可能意味着自控OQ不合格;
还有种说法是之间并无绝对瓜葛,理由是SAT确认好后,空调自控系统和空调系统已经可以分线确认。
虽然我认为我的观点是对的,但是所学有限,所以请教下各位,自控系统OQ与空调OQ如若分开做,时间是否有牵连!谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-15 09:46:02 | 显示全部楼层
我觉得自控OQ应该在前,“如果自控在先完成,OQ确认有误,可能意味着自控OQ不合格”这个理由不觉得很牵强,因为自控OQ未完成怎么做空调OQ?如果空调OQ不合格的话就该走偏差进行调查了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-3-15 20:26:47 | 显示全部楼层
月奴 发表于 2017-3-15 09:46
我觉得自控OQ应该在前,“如果自控在先完成,OQ确认有误,可能意味着自控OQ不合格”这个理由不觉得很牵强, ...

谢谢,不过我问错板块啦!已换到别的版块了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-16 22:56:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-23 15:45:57 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-30 12:10:16 | 显示全部楼层

谢谢分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 04:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表