蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3593|回复: 22
收起左侧

[质量保证QA] 纯化水滤芯问题

[复制链接]
发表于 2017-4-8 16:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想咨询一下,纯化水系统的除菌滤芯更换周期以及呼吸器这方面更换!哪里有相关依据
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-8 19:06:57 | 显示全部楼层
需要做验证,自己定周期
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-8 20:07:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-8 20:20:50 | 显示全部楼层
时间没有规定,只是提到微生物污染达到警戒限度、纠偏限度要按自己制订的规程操作,所以基本是按实际检测值判断或通过数据积累给予一个时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-8 21:04:38 | 显示全部楼层
这个数据要看你自己系统积累数据得出,前期可以参考厂家建议值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-8 21:19:17 | 显示全部楼层
茶语人生 发表于 2017-4-8 20:20
时间没有规定,只是提到微生物污染达到警戒限度、纠偏限度要按自己制订的规程操作,所以基本是按实际检测值 ...

有道理
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-8 23:16:14 | 显示全部楼层
小强123456 发表于 2017-4-8 21:04
这个数据要看你自己系统积累数据得出,前期可以参考厂家建议值

我们的厂家资料都不算!因为价格问题!你懂的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-8 23:20:32 | 显示全部楼层
茶语人生 发表于 2017-4-8 20:20
时间没有规定,只是提到微生物污染达到警戒限度、纠偏限度要按自己制订的规程操作,所以基本是按实际检测值 ...

谢谢你!我翻看了指南,还有水系统指南也没有提到这个滤芯的更换周期,我们的两组0.22的!经典的水系统似乎也没有除菌滤芯这块!听说过么?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-9 10:37:28 | 显示全部楼层
这个没有统一的更换周期,根据自身的生产情况及水样的检测指标1情况,做验证来定更换周期
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-9 10:47:02 | 显示全部楼层
根据验证制定企业更换周期
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-9 11:13:29 | 显示全部楼层
一般是指标没有超的情况下根据压差更换
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-9 12:18:30 | 显示全部楼层
JKFiltration 发表于 2017-4-9 11:13
一般是指标没有超的情况下根据压差更换

你好!压差指标怎么定呢!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-4-9 14:03:22 | 显示全部楼层
现在的纯化水分配系统基本不加除菌过滤器,也不加紫外灯抑菌。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-9 14:34:54 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-4-9 14:03
现在的纯化水分配系统基本不加除菌过滤器,也不加紫外灯抑菌。

我们是edi系统之后入储罐之前啊!也是烦

点评

这里呀,建议您每个月更换一次。  详情 回复 发表于 2017-4-9 15:13
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-4-9 15:13:09 | 显示全部楼层
梁昀 发表于 2017-4-9 14:34
我们是edi系统之后入储罐之前啊!也是烦

这里呀,建议您每个月更换一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-9 18:23:06 | 显示全部楼层
如果是换新的厂家 需要认证的 更换条件一般依据压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-10 06:34:04 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-4-9 14:03
现在的纯化水分配系统基本不加除菌过滤器,也不加紫外灯抑菌。

正解
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-10 07:19:34 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2017-4-9 15:13
这里呀,建议您每个月更换一次。

呵呵!不是满负荷生产!一个月换一次,一次十根成本可不小哦!我就是想问问这方面的依据或文件资料哪位蒲友有!包括压差依据!在哪见过么?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-10 23:44:16 | 显示全部楼层
梁昀 发表于 2017-4-9 12:18
你好!压差指标怎么定呢!

滤芯的说明书上都应该标注最大耐压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-11 10:09:17 | 显示全部楼层
纯化水分配系统上  根本就不需要0.22的过滤器;去掉吧,省钱,省事;
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 20:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表