蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2667|回复: 26
收起左侧

[设施设备] 关于空调系统设备故障的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2017-4-18 09:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调系统停电或空调系统设备出现故障时,如何应急洁净区的生产;求大咖空调图纸怎么看,符号都代表什么意思,求指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 09:58:08 | 显示全部楼层
你们公司就没有一个工程专业的人吗

大咖哪有时间教你这个,幸亏你没让他教你认字。。。

服了

点评

你这话挺打击人的,不过说的很对!  发表于 2017-4-18 12:36
哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:05:15 | 显示全部楼层
没有,你TM能告诉就说,不能告诉就不说哪有那么多废话
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:07:05 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2017-4-18 09:58
你们公司就没有一个工程专业的人吗

大咖哪有时间教你这个,幸亏你没让他教你认字。。。

你哪里的,看样你就是大咖了,学习还有毛病吗,你来教我认字,我给你钱,你M
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 10:07:08 | 显示全部楼层
停电或故障时洁净区压差肯定不能保证,洁净度也不能保证。环境破坏了生产肯定要终止。

待设备维修好后消毒处理,自净后再生产。无菌环境那就要去更严格了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:08:00 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2017-4-18 09:58
你们公司就没有一个工程专业的人吗

大咖哪有时间教你这个,幸亏你没让他教你认字。。。

还论坛正教授,衣冠。。。。。

点评

这问题出在哪呢?  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:51
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:24:22 | 显示全部楼层
song_85122 发表于 2017-4-18 10:07
停电或故障时洁净区压差肯定不能保证,洁净度也不能保证。环境破坏了生产肯定要终止。

待设备维修好后消 ...

非常感谢...........
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 10:26:40 | 显示全部楼层
生产故障和停电这个问题讨论过很多次,一直也没有结论,无非就是做做挑战验证→制定应急处理方案→制定SOP程序,最好的有备用系统(设备备用当然不太实际,但是备用电源还是可以的至少保证关键设备或区域可行)
空调图纸的话建议看流程图,一般会有图例参考。
首先也就是机组(各功能段)、风管、各种阀门、冷热媒管道、功能间示意(一般有送回排风量、温湿度的参数)
然后就是理解每个部分的设计原理和工作原理
最后琢磨下控制原理什么的,可以看看设计说明消化一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 10:42:56 | 显示全部楼层
空调系统停电或空调系统设备出现故障时,如何应急洁净区的生产;
1、减少洁净区内的生产人员数量,只留下必要岗位的人员。2、公司应有备用发电机,随时应对停电。3、工程维修人员要及时对故障进行检修。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 11:01:41 | 显示全部楼层
liang 发表于 2017-4-18 10:07
你哪里的,看样你就是大咖了,学习还有毛病吗,你来教我认字,我给你钱,你M

连图纸都不会看,蠢货

哈哈哈哈,有本事你顺着网线过来咬我啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-18 11:14:19 | 显示全部楼层
youlanyu0912 发表于 2017-4-18 10:26
生产故障和停电这个问题讨论过很多次,一直也没有结论,无非就是做做挑战验证→制定应急处理方案→制定SOP ...

奥,非常感谢指教啊!自己再琢磨琢磨,非常感谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-18 11:15:22 | 显示全部楼层
youlanyu0912 发表于 2017-4-18 10:26
生产故障和停电这个问题讨论过很多次,一直也没有结论,无非就是做做挑战验证→制定应急处理方案→制定SOP ...

空调的排风图纸,没太看明白,所以请教

点评

排风相对来说是稍微复杂一点 一般来说排风分系统排风、设备排风、消毒排风、消防排风几类 系统排风主要用于排掉产尘产湿产热房间被“污染”的空气,通过房间设计排风管道及排风机组(一般为中效排风机组)主要从生  详情 回复 发表于 2017-4-18 12:28
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-4-18 11:19:21 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2017-4-18 11:01
连图纸都不会看,蠢货

哈哈哈哈,有本事你顺着网线过来咬我啊

你敢告诉我你在哪里的吗,是爷们就说出来,我觉得说这个没有意义,你真是不配在这个群里当“教授”,我要是再骂你,我都觉得掉价
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 11:50:33 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2017-4-18 09:58
你们公司就没有一个工程专业的人吗

大咖哪有时间教你这个,幸亏你没让他教你认字。。。

哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 11:51:49 | 显示全部楼层
liang 发表于 2017-4-18 10:08
还论坛正教授,衣冠。。。。。

这问题出在哪呢?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-4-18 12:27:06 | 显示全部楼层
这种情况,一般来讲都会有文件规定的,我们要求,无菌产品,基本报废,非无菌产品,如果时间不在验证范围内,返工。

空调图纸吗,建议您把设计说明看完,基本就能看明白了。

点评

不可以返工的!  发表于 2017-4-18 12:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 12:28:01 | 显示全部楼层
liang 发表于 2017-4-18 11:15
空调的排风图纸,没太看明白,所以请教

排风相对来说是稍微复杂一点
一般来说排风分系统排风、设备排风、消毒排风、消防排风几类
系统排风主要用于排掉产尘产湿产热房间被“污染”的空气,通过房间设计排风管道及排风机组(一般为中效排风机组)主要从生产工艺角度去思考
消毒排风一般通过系统工况切换来控制,差不多都是变成全新风状态运行
设备排风和系统排风功效相近,排风管道直接和设备排风区域相连接,使用排风机组(中效、高效选择根据产品特性决定,活性产品现在都选用袋进袋出式),主要根据产品特性来确定
消防就比较简单了,就是为排烟设计的
排风系统关键点在风量平衡设计上,因为大部分都是设备排风间歇式使用,所以要充分考虑变工况时的压差控制
描述的比较凌乱,想到哪写到哪,仅供参考,建议可以找本暖通设计规范看一下,系统的了解一下不要被我误导了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-18 14:42:50 | 显示全部楼层
上个图纸,大家一起看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-19 06:46:07 | 显示全部楼层
空调停电要立即停止生产,人员撤出操作间,根据停电时间考虑是否继续生产
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:04:05 | 显示全部楼层
song_85122 发表于 2017-4-18 10:07
停电或故障时洁净区压差肯定不能保证,洁净度也不能保证。环境破坏了生产肯定要终止。

待设备维修好后消 ...

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 21:43

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表