发表于 2022-5-11 18:06:06 | 显示全部楼层
甲类安全要求全排,但全排车间灭菌时是不能全方位全部灭到的GMP上能满足要求吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-13 11:17:52 | 显示全部楼层
甲类区域是不能够设置回风的,而且房间的排风口还需要根据实际情况设置不同的高度。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-5 15:30:09 | 显示全部楼层
甲类洁净区的直排要求也是现在才出现几年
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-30 08:30:37 | 显示全部楼层
参见《 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015》
6.9.2 下列场所均不得采用循环空气:
    1 甲、乙类厂房或仓库;
    2 空气中含有的爆炸危险粉尘、纤维,且含尘浓度大于或等于其爆炸下限值的25%的丙类厂房或仓库;
    3 空气中含有的易燃易爆气体,且气体浓度大于或等于其爆炸下限值的10%的其他厂房或仓库;
    4 建筑物内的甲、乙类火灾危险性的房间。
6.9.3 在下列任一情况下,通风系统均应单独设置:
    1 甲、乙类厂房、仓库中不同的防火分区;
    2 不同的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时;
    3 建筑物内的甲、乙类火灾危险性的单独房间或其他有防火防爆要求的单独房间。
所以对于甲丙类混合布置的洁净车间内部甲类区域是单独做洁净空调系统,且不得做回风(全送全排)。