[空调系统] A级送风环境监测取样点

[复制链接]
发表于 2017-8-8 14:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位大神,在C级洁净区或者D级洁净区背景下的A级送风环境监测取样点,监测粒子,动态状况的标准是怎么定的?
法规要求A级送风环境满足A级静态标准。实际过程中,静态确实没问题可以满足。动态监测时,企业一般按照所在房间洁净级别动态标准定,这样可以嘛?
譬如C级房间里的整衣间层流罩,动态测试时是否可以按照C级动态的标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-8 16:48:12 | 显示全部楼层
这是A级送风,不是A级,两者有差别
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-8-9 07:50:09 | 显示全部楼层
是什么级别就应该按什么级别检测,否则需要另有说明。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-30 22:51:53 | 显示全部楼层
动态可以不测,或者房间级别即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-2 15:05:46 | 显示全部楼层
差别大了区了