蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1606|回复: 7
收起左侧

[国内外GMP法规及其指南] 无菌灌装结束后自净

[复制链接]
药徒
发表于 2017-10-8 11:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教:无菌灌装结束后,需要在清场前进行自净吗?大家对附录中的无菌药品“(七)生产操作全部结束、操作人员撤出生产现场并经1520分钟(指导值)自净后,洁净区的悬浮粒子应当达到表中的“静态”标准。”是怎么理解的啊!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-8 12:25:37 | 显示全部楼层
验证时候做恢复时间测试,人员生产结束后,最后一名人员撤出时打开粒子计数器,看数据多久能恢复到静态标准,这个结果对连续生产和中间有休息的生产线才有意义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-8 16:09:30 | 显示全部楼层
当然这个证实的是你的空调系统对污染的洁净能力,
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-10-9 08:54:54 | 显示全部楼层
就是空调系统自净时间一个要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-10 14:23:41 | 显示全部楼层
就是空调系统自净时间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-11 19:51:00 | 显示全部楼层
wwd7212 发表于 2017-10-8 16:09
当然这个证实的是你的空调系统对污染的洁净能力,

那这样子的话,每个批次生产结束,我有必要在批生产记录中体现这个自净时间吗?我们现在一直是这样做的,生产结束后,自净15分钟,然后开始清场!感觉好麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-12 08:10:25 | 显示全部楼层
因为无菌的这个控制实际上是越严格越好的,或者说是没有止境的东西,当然我的理解是你这个完全可以不进行 记录的
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-3 22:19:08 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-9 09:36

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表