口服固体车间换气次数标准原创 2018-01-16 翻译组 GMP办公室
It’s planned to install a new HVAC system in a tableting facility. The current ACPH in all areas areroduction >10 ACPH, Storage > 5 ACPH. What are the normal operating ranges for these areas in a non-sterile plant ISO 8(Grade D)?
计划在压片间安装一个新的空调系统。目前的换气次数是:生产区>10次/小时,中间站>5次/小时。请问这些ISO 8(D级)区域的换气次数通常多少合适?
  
Starting a new design, theACPH has to be calculated as the highest value of
对于新的设计,换气次数应考虑以下因素:
  
the thermal load with amaximum allowed temperature difference of supply air to the specified roomtemperature (common value is a maximum of 6-8K)
送风和具体房间热负荷的温度最大允许差异(最大值通常是6-8K)

dilution or replacement of generated particles
所产生颗粒(灰尘)的稀释和置换

a.      by personnel – that’s the biggest source
人员产生,这是最大来源

b.      by process – but particles of the tableting process are not tobe seen as a contaminant – the airflow has to minimize operator contaminationof the product and also to protect the operator from dust inhalation
工艺生产,压片工艺所产生的颗粒不被认为是一个污染,气流应最大限度减少人员污染产品并保护人员避免吸入粉尘。

the maximum of allowedconcentration of active substance in the air – determines if you can userecirculation-air or you have to use 100% outside air
空气中活性物质允许浓度的最大值 - 决定你是否可以使用回风,还是必须使用100%的室外空气(直排)。

In addition you have toconsider
另外,你必须考虑

which air-filters you use (2or 4 step of filtration and the filter class)
你使用哪种高效过滤器(2或4级过滤,以及过滤器级别)

situation and type of supply-and exhaust-air grids (high induction type should be avoided) – this is thebiggest influence for the airflow in the cleanroom and determines the efficacy
送风阀门和回风格栅的情况和类型(应避免使用易活动类型) - 这对洁净室气流和换气效率影响最大。

So, no normal operating rangefor an ACPH is or could be determined without consideration of the abovementioned topics.
所以,对于换气次数没有正常运行范围一说,应考虑以上问题来决定。
  
By our experience we wouldrecommend the following:
根据我们的经验建议如下:
  
•       Start the concept/designwith an ACPH of about 12-20
设计换气次数达到12-20次/小时
  
•       The more details you canget about thermal load, particle generation of process and personnel the morethe ACPH can be changed and optimized (ideally to 8-15)
对热负荷、工艺和人员产生的颗粒了解越多,换气次数能够被调整和优化的程度越大(理论上8-15次/小时)
  
A very good and recommendedpractice is to start the design with a CFD-Simulation and particle tracing (CFD– Computated Fluid Dynamics) for optimizing your airflow in quality andquantity. This could save a lot of money for later running an over-engineeredsystem.
一个非常好的和推荐的做法是用CFD模拟和粒子追踪(CFD -计算流体动力学)来开始设计,以优化你的气流质量和数量。这可以为后续运行过度设计的系统节省大量的资金。


回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-18 23:28:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-19 08:23:25 | 显示全部楼层
说到底,还是口服固体的利润低,所以企业需要降低成本,才会这么抠换气次数,如果不差钱的话就15次,特殊区域可以增加或减少
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 09:03:18 | 显示全部楼层
学习下,谢谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-19 14:29:24 | 显示全部楼层
关于换气次数,平时看到的都是“通常”“一般”,没有一个具体的规定

换气次数.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 08:28:24 | 显示全部楼层
换气次数日常需要检测么?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-5 10:15:14 | 显示全部楼层
    学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-3 09:32:33 | 显示全部楼层
一般为6-20次/h,具体还要看这个房间的工艺需求,比如高温高湿、产尘等,还要满足自净时间、人员需氧量等的要求
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2022-10-3 10:11:21 | 显示全部楼层
jlwang_1973 发表于 2022-10-3 09:32
一般为6-20次/h,具体还要看这个房间的工艺需求,比如高温高湿、产尘等,还要满足自净时间、人员需氧量等的 ...

是的,依据工艺来确认。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-24 14:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表