蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5287|回复: 16
收起左侧

纯化水制水中,EDI出水不合格,是哪里出了问题

[复制链接]
药徒
发表于 2018-3-5 11:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
万能的论坛,各们上神:请问纯化水的EDI出水不合格,是哪里出了问题


补充内容 (2018-3-5 15:03):
是电阻率不合格,在线的表上显示的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 11:23:03 | 显示全部楼层
EDI出水是电导率不合格,还是TOC,还是微生物?是在在线监测结果,还是离线监测的结果?

点评

是电阻率不合格  详情 回复 发表于 2018-3-5 14:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 11:25:17 | 显示全部楼层
哪个指标不合格???     不合格到什么程度???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 11:41:20 | 显示全部楼层
问题太笼统,不知从何入手分析。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 11:44:57 | 显示全部楼层
您在详细描述一下问题,是水的那项指标不合格?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 11:44:58 | 显示全部楼层
您在详细描述一下问题,是水的那项指标不合格?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-5 13:15:19 | 显示全部楼层
请楼主详细说明问题,这种问法,神也回答不出来。

点评

抱歉,我不懂啊。是电阻率不合格,在线的  详情 回复 发表于 2018-3-5 14:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 14:46:46 | 显示全部楼层
新手来学习
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-5 14:56:47 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-3-5 11:23
EDI出水是电导率不合格,还是TOC,还是微生物?是在在线监测结果,还是离线监测的结果?

是电阻率不合格,是在线的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-5 14:59:49 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2018-3-5 13:15
请楼主详细说明问题,这种问法,神也回答不出来。

抱歉,我不懂啊。是电阻率不合格,在线的

点评

在线电阻率不合格,那你有没有取水样测试一下?是不是在线测试仪器有问题?  详情 回复 发表于 2018-3-5 15:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-5 15:04:49 | 显示全部楼层
1831 发表于 2018-3-5 14:59
抱歉,我不懂啊。是电阻率不合格,在线的

在线电阻率不合格,那你有没有取水样测试一下?是不是在线测试仪器有问题?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 15:08:19 | 显示全部楼层
楼主可否详细描述一下问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 15:26:16 | 显示全部楼层
1831 发表于 2018-3-5 14:56
是电阻率不合格,是在线的

你们水系统前面是几级RO过滤?是一级、还是二级,进入EDI的水的电导率是多少?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 15:33:16 | 显示全部楼层
1831 发表于 2018-3-5 14:56
是电阻率不合格,是在线的

1、EDI有没有在运行,如果纯水储罐内的纯化水一直处于高液位,EDI一直未运行,在线检测的数据肯定会发生偏差;
2、离线检测过电导率没有?如果检测合格,可以考虑调查下在线检测的仪器;
3、有没有一级RO、二级RO的水进入EDI,检查下这两处的电导率是否有异常;
4、纯水前面的多介质过滤器、活性炭过滤器有多少时间没更换,每天有没有正洗、反洗等等。
很多原因,我不一一列举,调查的顺序是从制水工艺的后端往前调查。

点评

非常感谢,这位上神!  详情 回复 发表于 2018-3-6 09:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-6 09:23:02 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-3-5 15:33
1、EDI有没有在运行,如果纯水储罐内的纯化水一直处于高液位,EDI一直未运行,在线检测的数据肯定会发生 ...

非常感谢,这位上神!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 10:46:43 | 显示全部楼层
1831 发表于 2018-3-6 09:23
非常感谢,这位上神!

你们电阻率范围是怎么定的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-8 17:12:40 | 显示全部楼层
EDI膜估计要洗或者是要换了

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-2 03:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表