虚心请教:C级以上级别自净时间的检测室必须使用50L悬浮粒子计数器吗?是否有别的办法可以测试自净时间?可以使用2.83L的设备吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-15 10:58:58 | 显示全部楼层
貌似没有说必须是50L的粒子计数器吧,说的是需要达到百倍或者最大能够取到的浓度,一个是直接读取时间,一个是需要计算的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-15 11:41:23 | 显示全部楼层
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范   P127
GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范   P107
两项内容中都未对激光尘埃粒子计数器的的流量进行规定,只是规定了实际自净时间不宜大于计算自净时间的1.2倍~~
个人认为使用2.83L/min的计数器做洁净区的自净时间是没有问题的~~~

洁净室施工及验收规范

洁净室施工及验收规范

洁净厂房施工及质量验收规范

洁净厂房施工及质量验收规范
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-15 11:43:01 | 显示全部楼层
yuzhe940@126.co 发表于 2018-3-15 10:58
貌似没有说必须是50L的粒子计数器吧,说的是需要达到百倍或者最大能够取到的浓度,一个是直接读取时间,一 ...

我本身有一种误区,C级采样量是固定的,A、B级也可以使用2.83L吗?你们都是怎么做的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-15 11:53:16 | 显示全部楼层
zlanylz 发表于 2018-3-15 11:41
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范   P127
GB 51110-2015 洁净厂房施工及质量验收规范   P107
两项内容 ...

回复的非常详细,万分感谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 23:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表