我司有台注射用水制备系统,现每次产水电导率都在1us/cm以上,但循环每次都在0.6左右,水中有什么挥发性物质会影响?2个电导率探头都没问题,而且离线检测也差不多以上数据!并且原水,也就是纯化水生产工艺为多介质、中压紫外、一级RO、EDI,纯化水循环电导率基本在1以下!谢谢!到底什么原因才会导致注射用水产水口电导率高而分配系统电导率又比较低的现象,谢谢各位!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-20 08:19:29 | 显示全部楼层
两者在线的温度差多少?离线检测时温度各是多少?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-20 08:25:12 | 显示全部楼层
这个是温度不同造成的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-20 08:28:25 | 显示全部楼层
不用怀疑就是表的事,不是说表坏了,是系数调节等问题没做好,我见过用久茂电导,一级RO电导2,二级RO电导30的呢。到最后让工程师重新标定了下就正常了


先离线检测下,同样温度下啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-20 08:29:13 | 显示全部楼层
楼上2位说得好,离线统一25℃,检测下。药典有温度-电导率对应表,看下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-20 08:54:51 | 显示全部楼层
凯恩血蹄 发表于 2018-3-20 08:29
楼上2位说得好,离线统一25℃,检测下。药典有温度-电导率对应表,看下

早上好,关键是离线检测,还是产水高1.0左右,分配系统低0.6左右!谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-20 08:55:29 | 显示全部楼层
凯恩血蹄 发表于 2018-3-20 08:29
楼上2位说得好,离线统一25℃,检测下。药典有温度-电导率对应表,看下

早上好,关键是离线检测,还是产水高1.0左右,分配系统低0.6左右!谢谢!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-20 09:26:05 | 显示全部楼层
出水的可能是测的电阻率,仔细看看。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-20 10:55:34 | 显示全部楼层
可能管线长短不同造成温差不同造成的吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-20 11:38:23 | 显示全部楼层
而且纯化水水质也不会存在问题!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-20 11:40:16 | 显示全部楼层
纯化水酸碱度的影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-20 12:34:45 | 显示全部楼层
yeyubin 发表于 2018-3-20 08:54
早上好,关键是离线检测,还是产水高1.0左右,分配系统低0.6左右!谢谢!

是不是和溶解的二氧化碳有关,按理说高温水二氧化碳的溶解度已经很小了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-20 13:17:43 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2018-3-20 11:40
纯化水酸碱度的影响

纯化水PH在6左右,谢谢

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-20 13:19:21 | 显示全部楼层
凯恩血蹄 发表于 2018-3-20 12:34
是不是和溶解的二氧化碳有关,按理说高温水二氧化碳的溶解度已经很小了

你好,纯化水电导率那么低的话,二氧化碳应该基本转变为碳酸氢根,通过RO去除了吧!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-20 21:04:10 | 显示全部楼层
补充一下,之前我们的纯化水水质非常差,碱的弄得很高,电导率也很高!最近新水机才换好,产水就现在的情况,谢谢各位
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-20 21:04:52 | 显示全部楼层
不好意思,碱的浓度非常高!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-14 16:38:40 | 显示全部楼层
yeyubin 发表于 2018-3-20 13:17
纯化水PH在6左右,谢谢

我在一本指南上看到纯化水PH应该在6以上,如果低于6说明二氧化碳含量过高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-16 13:41:11 | 显示全部楼层
在线检测的温度高,离线应该没这么高温度了,离线低正常的,但是制水的电导比循环的高就有问题了,重新标定一下电导探头
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-3 17:14:42 | 显示全部楼层
二氧化碳,气体受热逃逸,电导率会下降的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-4 08:06:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-23 03:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表