空调系统的高效一般是多久更换一次?除了日常检查不合格的情况下,一般更换频次是多久?有什么可以作为依据?

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 验证|主题: 11, 订阅: 3
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-9 17:26:24 | 显示全部楼层
不会有太具体的要求,每家的新风比不同,初中效质量不同,更换周期不同,高效DOP测试周期不同,所以高效更换周期也不同,一般两年到八年都正常,根据企业的使用情况来判断吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-9 17:31:23 | 显示全部楼层
我们公司是3年一次,并且一旦压差达到初始压差2倍也是需要换的,不过也有公司六七年没换过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-10 09:14:55 | 显示全部楼层
没有太具体的要求,根据自己厂家规定以及看看能不能满足设计要求换气次数。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-24 16:10:10 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-26 11:53:48 | 显示全部楼层
达到设计终阻值更换、定期更换、根据监测数据更换,没有具体要求。