蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6528|回复: 58
收起左侧

[已解决] 仓储温湿度分布的热点确定

  [复制链接]
药徒
发表于 2018-5-14 17:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
刚刚收到,仓储反馈的温度分布的测试数据,分别是空载和满载,每个载段做了3次,现在需要从验证数据中找出一个代表点作为日常的监控点。一直以来我对从仓储温度分布数据中,确定这样的一个或几个点很没有心得。以下是数据,请各位大能指点一二。
空载温度统计
  
载段
  
位置编号
1
2
3
4
5
6
7
8
1
最高温度(℃)
20.9
21.0
20.9
20.4
20.2
20.9
21.0
21.0
最低温度(℃)
19.7
19.7
19.5
19.0
19.5
19.7
19.7
19.7
最高湿度(%)
68.6
71.1
69.1
72.9
69.0
68.6
68.0
68.5
最低湿度(%)
64.3
66.2
64.7
67.6
64.3
64.3
64.6
63.8
接受标准
所有测试点温度在10~30℃之间,湿度在35~75%之间
判断
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
2
最高温度(℃)
21.0
21.6
20.9
21.6
20.9
21.0
21.6
21.0
最低温度(℃)
20.4
20.9
20.2
20.4
20.2
20.4
20.4
20.4
最高湿度(%)
74.0
72.1
74.9
71.1
72.4
74.0
73.4
73.9
最低湿度(%)
60.2
55.0
58.9
54.5
58.9
59.4
61.2
55.3
接受标准
  • · 验证|主题: 11, 订阅: 3
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-14 18:50:17 | 显示全部楼层
看你的数据好累,用表格一目了然,更有利于别人帮你分析

点评

我自我感觉还好,能不能给以个建议的表格形式,我改进一下  详情 回复 发表于 2018-5-15 08:06
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-14 19:35:01 | 显示全部楼层
表格吧,对应不起来啊

点评

我感觉其实还好,能不能给一个建议的形式,我学习改进一下  详情 回复 发表于 2018-5-15 08:07
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-5-14 20:35:28 | 显示全部楼层
数据看着象假的

点评

只有假的东西,看起来才像真的,这几组数据是真的,如果是假的,我再做假一点做到符合我的要求好不好,省得我发帖子了 不过看起来真的好假  详情 回复 发表于 2018-5-15 08:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-15 05:36:36 | 显示全部楼层
上次接收欧洲一客户检查看到问道我们一个问题,现在也问楼主,你设置这些点的依据是什么?

点评

均匀分布测试点,另外包含送风出口、靠近库房门口等点  详情 回复 发表于 2018-5-15 08:00
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-15 08:00:27 | 显示全部楼层
孤独的漫游 发表于 2018-5-15 05:36
上次接收欧洲一客户检查看到问道我们一个问题,现在也问楼主,你设置这些点的依据是什么?

均匀分布测试点,另外包含送风出口、靠近库房门口等点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-15 08:04:30 | 显示全部楼层
roadman 发表于 2018-5-14 20:35
数据看着象假的

只有假的东西,看起来才像真的,这几组数据是真的,如果是假的,我再做假一点做到符合我的要求好不好,省得我发帖子了
不过看起来真的好假

点评

你是有温控设备的,所有可能你有一个周期的温控设备设定的标准不对吧,如果没作假的话。 建议:1、温度范围是药典的常温设置的,如果物料没有特定的低温要求,还不如放开到2-30度,至少节能了; 2、别管什么空载、  详情 回复 发表于 2018-5-21 14:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-15 08:06:38 | 显示全部楼层
echogirl 发表于 2018-5-14 18:50
看你的数据好累,用表格一目了然,更有利于别人帮你分析

我自我感觉还好,能不能给以个建议的表格形式,我改进一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-15 08:07:39 | 显示全部楼层
老船长 发表于 2018-5-14 19:35
表格吧,对应不起来啊

我感觉其实还好,能不能给一个建议的形式,我学习改进一下
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-5-15 08:24:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 roadman 于 2018-5-15 08:27 编辑

评估什么项目(温度/湿度、最高/最低)对产品质量影响最大,据此选择监测点。当然最理想的是全部监测

一个代表点?不存在的

真得想选一个,你试试对所有点对质量的影响进行评估打分,看哪个点最高。下次检查时给检查员看,记得汇报检查结论。

点评

最后一句话诗歌思路,我做做看,感谢  详情 回复 发表于 2018-5-15 11:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-15 08:25:54 | 显示全部楼层
均匀分布测试点,另外包含送风出口、靠近库房门口等点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-15 08:50:01 | 显示全部楼层
问楼主一个问题,这个三个载段是一样的吗?

点评

是的,就是做三次满载三次、空载三次  详情 回复 发表于 2018-5-15 11:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-15 11:12:39 | 显示全部楼层
可以参考下5月1号刚生效的:《医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范》GB/T 34399-2017 于2018年5月1号生效。

点评

这个我还真有  详情 回复 发表于 2018-5-15 11:25
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-15 11:24:05 | 显示全部楼层
见习祭司 发表于 2018-5-15 08:50
问楼主一个问题,这个三个载段是一样的吗?

是的,就是做三次满载三次、空载三次
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-15 11:25:09 | 显示全部楼层
青澄小雨 发表于 2018-5-15 11:12
可以参考下5月1号刚生效的:《医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范》GB/T 34399-2017 于201 ...

这个我还真有

点评

这个标准规定“应确定冷点和热点并在冷、热点设置温度自动监控系统测点终端”,至于如何通过测试数据,确定冷热点,尤其是像我这样的数据,通篇没有说。不管怎么样,感谢  详情 回复 发表于 2018-5-15 11:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-15 11:30:42 | 显示全部楼层
你家仓库是怎么做到模拟满载的

点评

稳点重点不好吗,我想知道,大家怎么确定热点的?  详情 回复 发表于 2018-5-16 12:58
空载也很难模拟吧?  发表于 2018-5-15 11:35
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-15 11:39:54 | 显示全部楼层

这个标准规定“应确定冷点和热点并在冷、热点设置温度自动监控系统测点终端”,至于如何通过测试数据,确定冷热点,尤其是像我这样的数据,通篇没有说。不管怎么样,感谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-15 11:41:26 | 显示全部楼层
roadman 发表于 2018-5-15 08:24
评估什么项目(温度/湿度、最高/最低)对产品质量影响最大,据此选择监测点。当然最理想的是全部监测

...

最后一句话诗歌思路,我做做看,感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-15 11:51:46 | 显示全部楼层
战争的年代 发表于 2018-5-15 11:30
你家仓库是怎么做到模拟满载的

空载还可以,我们这同一温度控制的库有多个,满载不好操作啊。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-16 05:46:32 | 显示全部楼层
fanren1184 发表于 2018-5-15 08:00
均匀分布测试点,另外包含送风出口、靠近库房门口等点

为什么要设置这些点?比如设置温度分布点的高度依据?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 22:15

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表