蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6420|回复: 22
收起左侧

[生产运营] 口服固体制剂车间,压差控制问题

[复制链接]
药徒
发表于 2018-5-17 16:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GMP要求易产尘操作间相对于走廊保持负压,当压片机与压片前室有压差计控制压差≮5Pa时,压片前室与走廊还需要安装压差计吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-23 20:37:00 | 显示全部楼层

前室压差比压片大,前室压差也必须比走廊大。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-23 14:54:15 | 显示全部楼层
前室压差比压片大,前室压差也必须比走廊大。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-22 09:59:29 | 显示全部楼层
压片前室应当设计成气锁间比较合理,压片间和走廊成负压。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-17 17:14:24 | 显示全部楼层
不需要,保证前室比产尘间大即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-17 18:25:29 | 显示全部楼层
≮这个符号是什么意思
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-17 18:42:48 | 显示全部楼层
有效控制粉尘就好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-17 19:26:44 | 显示全部楼层
问一个小白问题,压差是读出来的还是计算出来的?

点评

你的压差表可以读数啊  详情 回复 发表于 2018-5-17 19:44
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-17 19:44:34 | 显示全部楼层
blueangelhui 发表于 2018-5-17 19:26
问一个小白问题,压差是读出来的还是计算出来的?

你的压差表可以读数啊

点评

那就是计算出来的比较好奇这个问题  详情 回复 发表于 2018-5-18 08:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-18 08:29:45 | 显示全部楼层
压差表不是必须的,可以根据需求来装,压差梯度控制是必须的。判断有没有压差也不是必须压差表,只不过压差表能得到较精确的数值

点评

这个不合理吧,因为我光知道有压差梯度没用啊,都是有要求一个数值的呀,没有压差表怎么知道具体值。就算是连续压差检测,也都是有数值的呀  详情 回复 发表于 2018-5-18 08:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-18 08:42:31 | 显示全部楼层
给力宏 发表于 2018-5-17 19:44
你的压差表可以读数啊

那就是计算出来的比较好奇这个问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-18 08:43:38 | 显示全部楼层
个人觉得没必要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-18 08:44:58 | 显示全部楼层
需要
产尘间压差<前室<走廊,这是递减式压差设计
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-18 08:47:42 | 显示全部楼层
瀚霜 发表于 2018-5-18 08:29
压差表不是必须的,可以根据需求来装,压差梯度控制是必须的。判断有没有压差也不是必须压差表,只不过压差 ...

这个不合理吧,因为我光知道有压差梯度没用啊,都是有要求一个数值的呀,没有压差表怎么知道具体值。就算是连续压差检测,也都是有数值的呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-18 11:32:00 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2018-5-18 08:47
这个不合理吧,因为我光知道有压差梯度没用啊,都是有要求一个数值的呀,没有压差表怎么知道具体值。就算 ...

压差表测的是相对压差,用于判断压差梯度的数值是否合规。厂房设计的时候会进行压差的整体设计,会对不同区域的绝对压力范围有标明。房间之间可定会有压差关系,但是有些值不需要的话为什么要压差表呢,比如楼上提到的缓冲间和操作间

点评

对的,我误解你的意思了,我以为你的意思是如一些要求大于10帕的房间之间只要控制梯度、不需要数值就可以了  详情 回复 发表于 2018-5-18 11:38
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-18 11:38:16 | 显示全部楼层
瀚霜 发表于 2018-5-18 11:32
压差表测的是相对压差,用于判断压差梯度的数值是否合规。厂房设计的时候会进行压差的整体设计,会对不同 ...

对的,我误解你的意思了,我以为你的意思是如一些要求大于10帕的房间之间只要控制梯度、不需要数值就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-18 17:04:41 | 显示全部楼层
歪打正着 发表于 2018-5-17 18:25
≮这个符号是什么意思

不小于,搜狗输入法上的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-21 08:21:40 | 显示全部楼层
Ryan15 发表于 2018-5-18 08:44
需要
产尘间压差<前室<走廊,这是递减式压差设计

还有陷入式吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-22 07:53:32 | 显示全部楼层
还是装一个比较好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-22 11:54:43 | 显示全部楼层
个人认为没有必要了,我们之所以将产尘房间与走廊要求5PA,是为了防止粉尘进入走廊后造成交叉污染。现在既然压片前室已经解决了,那前室与走廊也就没有必要了。就像是其他的辅助房间一样。我相信所有企业的D级洁净区,不是所有与走廊相连的房间都装压差表吧,一般也只是几个关键的产尘功能间才会装的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。