公司的纯蒸汽机是某天的,工业蒸汽供气4.0bar,产汽压力设定为2.2bar,一般在2.2~2.5bar左右浮动(不用纯蒸汽的情况下),现在灭菌柜(脉动)验证,跑程序时,纯蒸汽机供气压力会不稳定,降至1.1bar,然后升高至2.2bar,在此范围内惯性波动。然后,第一台灭菌柜运行的情况下,接着开另一台灭菌柜,即两台同时用纯蒸汽,纯蒸汽机出口压力继续降至-0.01~-0.02bar,后升高至0.2bar,也是在此范围内波动。现将纯蒸汽机产汽压力提高至3.0bar,还未试验。问:1、个人认为纯蒸汽产能与注射用水(3.4bar)、工业蒸汽(4.0bar)有关,这两个应该没问题,那根本原因是?蒸汽机产能不够?只有两台灭菌柜同时使用压力就归0了,现场的厂家工程师看了也说从来没见过这种情况。
2、单纯提高产汽压力是否有效?有纯蒸汽储汽包一说吗?公司有的观点认为,蒸汽机与用点直连,无论什么气体没有缓冲的东西,用点一用肯定会直线下降。
3、如何解决,或者说应该从哪方面找原因啊
|
|