公司的纯蒸汽机是某天的,工业蒸汽供气4.0bar,产汽压力设定为2.2bar,一般在2.2~2.5bar左右浮动(不用纯蒸汽的情况下),现在灭菌柜(脉动)验证,跑程序时,纯蒸汽机供气压力会不稳定,降至1.1bar,然后升高至2.2bar,在此范围内惯性波动。然后,第一台灭菌柜运行的情况下,接着开另一台灭菌柜,即两台同时用纯蒸汽,纯蒸汽机出口压力继续降至-0.01~-0.02bar,后升高至0.2bar,也是在此范围内波动。现将纯蒸汽机产汽压力提高至3.0bar,还未试验。问:1、个人认为纯蒸汽产能与注射用水(3.4bar)、工业蒸汽(4.0bar)有关,这两个应该没问题,那根本原因是?蒸汽机产能不够?只有两台灭菌柜同时使用压力就归0了,现场的厂家工程师看了也说从来没见过这种情况。
    2、单纯提高产汽压力是否有效?有纯蒸汽储汽包一说吗?公司有的观点认为,蒸汽机与用点直连,无论什么气体没有缓冲的东西,用点一用肯定会直线下降。
    3、如何解决,或者说应该从哪方面找原因啊

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-21 16:27:45 | 显示全部楼层
首先要有个分气缸,管道采用并联的方式,串联的话两台灭菌柜压力肯定不够,还有纯蒸汽的过热度、不凝性气体、干燥度符不符合要求,纯化水压力是不是也是一直稳定?工业蒸汽压力是不是在稳定?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-21 16:33:18 | 显示全部楼层

首先要有个分气缸,管道采用并联的方式,串联的话两台灭菌柜压力肯定不够,还有纯蒸汽的过热度、不凝性气体、干燥度符不符合要求,纯化水压力是不是也是一直稳定?工业蒸汽压力是不是在稳定?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-21 16:55:52 | 显示全部楼层
fanshengjun1515 发表于 2018-6-21 16:27
首先要有个分气缸,管道采用并联的方式,串联的话两台灭菌柜压力肯定不够,还有纯蒸汽的过热度、不凝性气体 ...

file:///C:/Users/user/Desktop/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20180621164933.jpg如图,大神帮我看下呢,后面竖着的就是发生器,前面的是总出,就一根,横着的可以算分气缸吗?这么小?这样一看是不是就不存在并联了?蒸汽的质量应该没问题,PQ做过了,另外纯化水及工艺蒸汽压力稳定,至少在以上试验过程中没问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-21 16:59:20 | 显示全部楼层
caiwu 发表于 2018-6-21 16:55
如图,大神帮我看下呢,后面竖着的就是发生器,前面的是总出,就一根,横着的可以算分气缸吗?这么小?这 ...

图片得研究下,不会上传
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-21 17:18:21 | 显示全部楼层
caiwu 发表于 2018-6-21 16:59
图片得研究下,不会上传

楚天的吧,可以适当把工业蒸汽压力提高,6公斤左右;纯蒸汽出气压力设置3.0-3.5公斤,在测试一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-21 19:34:33 | 显示全部楼层
蒸汽发生器多大的?灭菌柜型号是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-21 19:36:56 | 显示全部楼层
fanshengjun1515 发表于 2018-6-21 17:18
楚天的吧,可以适当把工业蒸汽压力提高,6公斤左右;纯蒸汽出气压力设置3.0-3.5公斤,在测试一下

你的想法很危险,管道压力是设计好的,除非重新安装管线,不然怎么死的都不知道
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-6-21 21:14:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-22 09:05:44 | 显示全部楼层
研究了半天,图片在附件里,各位大神麻烦看看啊。机子是小机子,就单根发生器。个人认为没有分汽缸,打算最笨的办法,错开灭菌时间了。
1.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-22 09:36:15 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-6-21 19:36
你的想法很危险,管道压力是设计好的,除非重新安装管线,不然怎么死的都不知道

问问厂家管道设计压力,我们管道就可以3.5公斤
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-22 09:36:57 | 显示全部楼层
caiwu 发表于 2018-6-22 09:05
研究了半天,图片在附件里,各位大神麻烦看看啊。机子是小机子,就单根发生器。个人认为没有分汽缸,打算最 ...

错开灭菌时间,适当调高出气压力,灭菌柜体积多大啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-2-13 15:25:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 八千里河山 于 2020-2-13 15:26 编辑

如果条件允许的话,工业蒸汽调高到6bar试试。纯蒸汽发生器的补水液位适当缩小补水间隔,比如30-60水位进水,调整到50-60水位进水
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 03:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表