组合式空调机组。使用表冷除湿。这个季节表冷表面会出现大量冷凝水(是附着在表冷表面。并不能滴落在集水盘中)。造成空气中湿度上升。送风湿度大。有没有人出现类似状况?有没有办法解决?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-7-9 09:24:40 | 显示全部楼层
是否需要做年度维护啊,拆开来,做做清洁啥的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-7-9 10:01:56 | 显示全部楼层
看了板凳的话,想想还真应该仔细看看说明书与原理,如果设备工作原理不清楚,那么出现一些问题就不知道其产生的原因,也不知道如何解决了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-9 10:11:12 | 显示全部楼层
星辰碧落 发表于 2018-7-9 09:42
这说明你的冷冻水温度不够,表冷器不足以除去空气中的水蒸气,降低冷冻水温度就可以了

冷冻水温度设置最低了 8度
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-9 10:42:34 | 显示全部楼层
星辰碧落 发表于 2018-7-9 10:40
。。。。我们冷冻水的温度是2-7度

你这个最低8度让我情何以堪啊。。。。

设备性能就到这了,没办法。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-24 14:03:11 | 显示全部楼层
把蒸汽加热也打开,南方夏天湿度大,光靠表冷除湿没用,要先表冷除湿再升温双重除湿,我们厂这样效果挺好。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-26 15:23:17 | 显示全部楼层
有几个问题,你预冷除湿后表冷段后端温度多少,按照你的情况来判断并不是表冷器的水造成的,有可能是温度不够
后端是否有转轮除湿,车间温湿度要求多少
回复