本帖最后由 雪锋 于 2018-8-10 16:13 编辑

洁净室容纳人数换算.zip

48.03 KB, 下载次数: 116

点评

一般情况下洁净区足够大,可以容纳很多人。关键是如何尽量少用人。  发表于 2018-8-10 18:34
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-10 15:44:45 | 显示全部楼层
如果是B级呢,浮游菌标准才是10,100平的洁净区,只能1个人么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-10 17:02:38 | 显示全部楼层
我也认为仅用该方法不合适
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-8-10 17:38:01 | 显示全部楼层
一、每人每小时的新鲜空气量不小于40m3
①《医药工业洁净厂房设计规范》 GB50457—2008中第9.1.3条第2款
②《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013中第6.1.5条第2款
控制人数 = 空调新风比%×房间风量÷40m3/h

二、洁净室设计人数平均每人2m3~4 m3
《洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013中第4.3.5条
控制人数 = 房间面积÷(2或4)m3

二者中最小者
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-8-10 19:35:11 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-11 21:59:26 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2018-8-10 17:38
一、每人每小时的新鲜空气量不小于40m3
①《医药工业洁净厂房设计规范》 GB50457—2008中第9.1.3条第2款
...

谢谢资料,会及时更新