各位大神洁净区压差计故障时记录怎么填写,是按照实际填写吗。购买到更换用了3天时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-23 07:43:43 | 显示全部楼层
实际+偏差                    
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-23 08:12:18 | 显示全部楼层
使用前没有校准?
不知道有偏差的时候就按照实际的写
知道偏差数值后原纪录做为偏差报告的附页
再重新写计算偏差后的数值
并在备注内写明原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-23 08:45:14 | 显示全部楼层
偏差描述时间段,更换后继续记录
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-23 09:21:49 | 显示全部楼层
怎么连这个也没有备用件替换。先做一个偏差,再用压差测量仪进行测量吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-23 09:47:53 | 显示全部楼层
感觉这是异常情况而不是偏差。压差表已校准,结果压差表发生故障,没有违反规程啊。有人来反驳我吗?亮出你们的观点,欢迎讨论。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-23 09:55:52 | 显示全部楼层
偏差还是要走的,要评估上次正常的压差记录时间和发现故障时间这个时间段的不确定压差带来的影响;
如果有经过校验合格的备用压差计,直接换上去使用,在压差记录中注明更换的时间、原因和新压差计的编号、关联偏差的编号即可;
如果没有备用的,在压差计维修期间,只能依靠QC的压差测量仪器进行日常监控了,当然,也要在压差记录中注明相关信息。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-23 14:01:28 | 显示全部楼层
走偏差  还是要弄清楚原因是什么?会不会是未校准即安装使用?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-8-24 13:07:13 | 显示全部楼层
是偏差吗?不觉得是,这类仪表总会坏的,都偏差了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-29 17:02:52 | 显示全部楼层
九三 发表于 2018-8-24 13:07
是偏差吗?不觉得是,这类仪表总会坏的,都偏差了?

A级和B级洁净区需要走偏差;C级和D级洁净区评估后可不走偏差吧,直接在温湿度记录上说明原因就好了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 03:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表