缓冲间验证需要做初始污染菌么,我们做的是一个尘埃粒子和一个沉降菌,还有一个风速,风量换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-12 19:50:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 大海00 于 2018-11-12 19:53 编辑
郭斌啊! 发表于 2018-11-12 17:09
缓冲间里面有个高效,验证的时候需要对高效过滤器进行风速测定,空调调试及空气平衡测试就是风量测定及换 ...

你风速标准是啥?仔细看看GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》吧,直接风量得了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-10 16:17:40 | 显示全部楼层
缓冲间和初始污染菌有啥关系
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-10 16:51:26 | 显示全部楼层
小树风响 发表于 2018-11-10 16:17
缓冲间和初始污染菌有啥关系

物料经过缓冲间,不用做么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-10 19:23:13 | 显示全部楼层
你们缓冲间什么级别,做风速干毛线?还有初始染菌什么鬼
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-11-10 21:49:29 | 显示全部楼层
把前提讲细一些,不知是否有特殊要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-11 09:58:56 | 显示全部楼层
你们的自净时间时多少,管理比较精细啊,值得同行学习
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-12 13:25:38 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-11-10 19:23
你们缓冲间什么级别,做风速干毛线?还有初始染菌什么鬼

10万级的缓冲间,缓冲间里面有高效啦

点评

估计是中效吧,高校多浪费!测了风速、风量,换气次数自然就算出来了。  详情 回复 发表于 2018-11-12 16:51
只给A级测过风速,别的只做过流形。具体说说,大家学习一下  详情 回复 发表于 2018-11-12 16:41
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-12 13:29:14 | 显示全部楼层
275025255 发表于 2018-11-11 09:58
你们的自净时间时多少,管理比较精细啊,值得同行学习

物品经紫外灯消毒25分钟后,规定缓冲间传递物品消毒时间为30分钟,物品经缓冲间传递物品自净时间是20分钟,规定缓冲间传递物品时自净时间为30分钟 ,紫外灯照射30分钟,满足物料净化要求。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-12 13:30:27 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2018-11-10 21:49
把前提讲细一些,不知是否有特殊要求?

缓冲间需要做什么测试?我们做的是沉降菌,尘埃粒子,风速与风量和换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-12 16:41:59 | 显示全部楼层
郭斌啊! 发表于 2018-11-12 13:25
10万级的缓冲间,缓冲间里面有高效啦

只给A级测过风速,别的只做过流形。具体说说,大家学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-12 16:43:22 | 显示全部楼层
学习一下,洁净室我也不大懂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-12 16:51:22 | 显示全部楼层
郭斌啊! 发表于 2018-11-12 13:25
10万级的缓冲间,缓冲间里面有高效啦

估计是中效吧,高校多浪费!测了风速、风量,换气次数自然就算出来了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-12 17:01:47 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2018-11-12 16:51
估计是中效吧,高校多浪费!测了风速、风量,换气次数自然就算出来了。

我们这边都是高效
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-12 17:09:46 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-11-12 16:41
只给A级测过风速,别的只做过流形。具体说说,大家学习一下

缓冲间里面有个高效,验证的时候需要对高效过滤器进行风速测定,空调调试及空气平衡测试就是风量测定及换气次数计算  进行风量测试的目的是证明空调系统能够提供符合设计要求的风量然后根据测得的送风量、房间容积计算换气次数的目的是确认洁净室换气次数能否达到标准要求的换气次数。

点评

你风速标准是啥?  详情 回复 发表于 2018-11-12 19:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-13 08:14:29 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-11-12 19:50
你风速标准是啥?仔细看看GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》吧,直接风量得了!

风速是测出来的呀   有风速仪可以测的

点评

为什么测风速,有什么意义吗?空调系统房间级别确认时测风量来计算换气次数。缓冲间传递物品验证测尘埃粒子考察自净时间。  详情 回复 发表于 2018-11-13 08:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-13 08:23:09 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-11-12 19:50
你风速标准是啥?仔细看看GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》吧,直接风量得了!

实测室内平均风速应在设计风速的100%~120%之间。
                出口处的面风速应≥0.35m/s

点评

你风速仪什么样?单点取值能说明什么,计算的平均值误差有多大,买个风量仪吧,别太抠,何苦为难自己  详情 回复 发表于 2018-11-13 10:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-13 08:54:07 | 显示全部楼层
郭斌啊! 发表于 2018-11-13 08:14
风速是测出来的呀   有风速仪可以测的

为什么测风速,有什么意义吗?空调系统房间级别确认时测风量来计算换气次数。缓冲间传递物品验证测尘埃粒子考察自净时间。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-11-13 09:07:44 | 显示全部楼层
chenhongyv 发表于 2018-11-13 08:54
为什么测风速,有什么意义吗?空调系统房间级别确认时测风量来计算换气次数。缓冲间传递物品验证测尘埃粒 ...

风量怎么来的?风量=3600×风口通风面积×测得的风口平均风速

点评

测风量用风量罩,你说的是老黄历了。而且不准确。  详情 回复 发表于 2018-11-13 10:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-11-13 10:22:42 | 显示全部楼层
郭斌啊! 发表于 2018-11-13 09:07
风量怎么来的?风量=3600×风口通风面积×测得的风口平均风速

测风量用风量罩,你说的是老黄历了。而且不准确。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-3 18:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表