蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2316|回复: 3
收起左侧

[施工改造] 防止洁净室空气交叉感染与冷凝水无法排放解决方法分享

[复制链接]
发表于 2018-12-18 17:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
引言:
a. 对于空调空气交叉感染,本文仅从通过冷凝水管串气,感染展开探讨.
b. 空调冷凝水排放的问题解决.
1. 现状背景

暖通空调系统中冷凝水的排放在整个通风空调系统中是一个非常小的部件,设计方、施工单位、监理方以及业主往往对其不够重视;即使重视了,由于每台机组都需要对冷凝水存水弯的高度进行复杂而繁琐的计算,需要耗费相关人员大量的精力,这种不成比例的投入与产出,让人避而不谈;甚至忽略了冷凝水存水弯的制作,由于冷凝水存水弯的制作不合理而导致的诸如吊顶水患、污浊空气和蚊虫通过冷凝水管进入空调区域从而影响空气品质、空调机组内部积水损坏设备和漏风而增加能耗等问题;因此必须对冷凝水存水弯进行合理的设计、施工、制作才能确保空调系统的正常运行。
2222.jpg
2.空调冷凝水管道设置水封的重要性
2.1、风柜设备的冷凝水管上不安装水封,接水盘内冷凝水会产生积水而不能从冷凝水管顺利排出.当设备内呈负压时,若水封的高度不够,不仅凝结水排出不畅,还会成为吸水口,使空调房间内的送风带水现象加剧,加大空调房间内的湿度.曾遇到过没加水封,使接水盘内的水溢出设备,流到房间内.
2.2、空调通风系统的设备冷凝水管道设置水封原因:
2.2.1)、 防止管路内异味被吸入通风系统内及污染物通过冷凝水管进行传播
2.2.2)、 水封的高度须大于机内静压才能克服机内静压将冷凝水排出
2.2.3)、 静压高的风机冷凝水无法排出会积存在风机内然后满溢出来
2.2.4)、 静压高的风机会由冷凝水排水管吸入空气
3.空调系统没有设置水封带来的危害
我见过有的空调机组没有水封或水封不够高,机组工作一会儿表冷器产生冷凝水后,冷凝水出水口被大气压顶着(表冷器处在负压段),冷凝水排不出来。时间一长,冷凝水就从机组水盘漫出来了,引起机房水漫金山,特别是吊顶机组,一旦发生漏水现象,装修好的屋顶被水迹污染,如鱼骨梗喉,非常棘手。
44444.jpg
4.传统空调施工对于存水弯的困扰

通常在空调施工过程中,如果U型弯设计不到位,或者受到安装位置的影响,我们往往无法按照上述的方法来制作存水弯,但是我们还是必须要解决冷凝水排放的问题,今天我们将结合多年的现场使用经验,总结空调冷凝水排放的特殊要求,整理一份替代传统空调存水弯的利器-新型乒乓球水封与大家分享。 空调箱风机盘管.jpg
5.何为新型空调存水弯(乒乓球水封)

所谓新型空调存水弯就是一种空调冷凝水排水器,是在存水弯中装有个浮球,当冷凝水排出时,通过水的浮力把浮球浮起,进行排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用,由于这种特殊的结构及工作原理,我们称之为空调乒乓球水封。
负压冷凝水水封ACWD-040.jpg 空调负压存水弯ACWD-050.jpg
6.空调乒乓球水封优点
1.      结构紧凑,安装简单
2.      体积小巧,节约空间
3.      检查方便,易于清扫
4.      底部有放残水塞设计,彻底清洁内部污垢、霉菌,放出系统残余冷凝水
5.      减少传统U型弯施工中潜在的泄漏点

6.      冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。
7.解决了棘手的问题

新型空调冷凝水排水器解决了空调设备的安装没有足够的基础安装高度,空调吊顶机组安装没有足够的顶部空间,室外空气逆流及异味和有害昆虫侵入,无法彻底清洁冷凝水系统中的残水,污染物及滋生微生物等棘手的问题。
空调箱风机盘管-2.jpg
8.对现实意义的影响
传统空调冷凝水为了保证顺利排出,在机组出水口常接S型弯(U型弯)的存水弯。其作用是通过水封的作用,防止外界空气通过排水口被吸入而影响排水。一般在安装施工过程中需要预留足够的空间来保证存水弯的安装,在制作存水弯时需要人工来焊接连接管,有时由于人员的疏忽,焊接或者连接不好,会有漏水,这样给整个工程的施工进度很有很大的影响,如果项目已经装修完毕,往往需要花费很大的人力物力来进行返工。
7777.jpg 医院安装示意图.jpg



回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-22 08:56:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,好资料,学习啦
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-24 08:39:44 | 显示全部楼层
不错不错。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-24 08:46:04 | 显示全部楼层
主要是推乒乓球?U型弯在没水的情况下确实会漏风,而且现场施工按要求安装U型弯的也不多,这种细节,一般只有交流和招投标的时候重视,安装和使用时只要不堵基本也就不怎么管了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 19:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表