[生产制造] 关于设备清洁湿度超标的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2019-4-4 13:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现象:对于固体制剂生产设备,因为生产过程中粉尘比较大,清洁时要对设备大拆大洗,对墙壁地面也要进行清洁,有时湿度会比较高。    实际生产过程中,湿度需要控的低一点,产品比较容易吸潮。

问题来了:生产时,湿度需要控制的低一点,清场时湿度不需要控制。EMS/BMS系统需要一个湿度标准,超标会报警,这个湿度标准怎么给呀?各位大牛实际生产过程中是怎么处理这一块儿的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-4 14:08:15 | 显示全部楼层
清场和清洁不是一回事,清场时也必须要控制好湿度,因为清场的过程中可能有物料在转运,你们应该也是只有在清洁的过程中用水量大才会湿度超标吧?那么在清洁过程中湿度超标对你生产的产品和物料是没有影响的,所以即使报警了随它就好了,或者报警确认就好了,但是这个消除报警的操作必须有文件支持的,只有在清洁的过程中产生的报警才允许消除,在正常生产及清场的过程中湿度超标报警就要走偏差的;所以我认为湿度限制应该按照正常生产的湿度限制来设定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-4 14:11:29 | 显示全部楼层
1.清洁时湿度超标是可以接受的,因为空调的处理能力是固定的不能说突然变大,但是自净下来后应该能恢复正常的湿度范围。
2.这个可以解释过去,毕竟不是在生产状态,在经过确认的时间内恢复正常也是可以的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-4 14:46:59 | 显示全部楼层
一、确认清场时温湿度超标是仅这一个房间还是对其它房间温湿度也超标,二、确认清场完成后多久温湿度才能降低到标准范围内。如果确认对其它无影响,报警就让他报警吧,做多记录下,因那个房间清场造成湿度超标报警。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-5 09:23:51 | 显示全部楼层
清场过程中湿度超标是正常的。EMS的温湿度控制标准按照生产的要求来定,如果因为清场存在报警,在EMS报警记录中注明原因和恢复时间。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-27 03:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表