发表于 2019-4-9 13:31:51 | 显示全部楼层
这涉及到冷机与空调机配合调整问题。

在关注冷机的同时,也看一下空调的相关阀门、探头、设置
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-9 15:14:23 | 显示全部楼层
小傻的赖皮猪 发表于 2019-4-8 16:48
洁净区的湿度是相对湿度,温度越低,空气中的饱和涵湿量就降低了,绝对湿度╱饱和涵湿量就增大了。

那需要再加热下空气?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-9 15:15:53 | 显示全部楼层
lailiang 发表于 2019-4-8 17:05
是不是温度低了,而相对湿度高了,我们现在说得都是相对湿度,空调系统用冷冻水降温除湿后都需要将温度提高 ...

再开蒸汽加热吗?以前好像也这么做过,不过,一般来说我们以前的老厂房制冷后的温度能满足要求而且湿度也能降下来
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-9 15:16:31 | 显示全部楼层
sdsmliao 发表于 2019-4-8 21:39
是否是回风段的新风进风有问题,如初效未清洁?

初效才更换的新过滤袋,才半个多月
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-9 16:44:12 | 显示全部楼层
正常情况下,冷机在第一次制冷,往下拉冷量的情况下,湿度是降低的,当制冷机达到设置温度后冷机不再继续制冷,这时候洁净区内湿度会快速上升到90%左右,当冷机冷水回水温度达到启机设定温度后,冷机第二次制冷时房间温度会再次下降,当停机后湿度会再次上升,这是绝对湿度的问题,对于肯投入的企业来说,想保持洁净区温湿度平衡稳定,必须开加热段,冷冻水送水和回水用电磁阀控制,加热段蒸汽阀也用电磁阀控制,这个加热段是在冷水段后面的加热段。

点评

这条说的相当中肯了。  发表于 2020-3-5 14:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-9 16:50:42 | 显示全部楼层
如果不开加热段,那就让制冷工和空调工实时沟通,在冷机制冷时,让空调工将空调机组冷冻水进水阀门关小,随着冷机持续运行,冷冻水温度持续下降,空调冷冻水进水阀门持续缓慢关小,当冷冻水到达设定温度后冷机停止制冷时,空调机组的冷冻水进水阀门缓慢增大,这样能保证房间相对湿度变化可控,我之前是这么做的,可以不开加热段保持室内湿度,但是这样的操作会很频繁,工作量比较大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-9 17:02:20 | 显示全部楼层
应为车间湿度是相对湿度,随着制冷除湿,车间温度也随之降低,相对湿度可能不降反升。(有关你提到的老系统没有问题,可能是车间产热较大,不需要加热,车间就能维持温度稳定)
最好开加热回温保证车间温度相对稳定,这样就会比较直观的观察到车间湿度会有一个明显下降的趋势。
另外冷冻水温度决定了你除湿的效果,一般建议7-12度,你可以先试下,除湿效果不明显就把温度调低一点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 16:27:22 | 显示全部楼层
冷冻水温度有点高吧     或者是不是你的表冷器选型不合适呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-11 16:38:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-14 06:20:52 | 显示全部楼层
yiranxiaosha 发表于 2019-4-9 15:14
那需要再加热下空气?

冷冻水温度不够低时,空气中的水分不能够在表冷器上充分冷凝,表冷器只能达到降温和部分除湿的作用。你可以将温度尽量控低,然后适当加热加湿就能控住湿度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-14 10:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个测试的是相对湿度,含水量固定后,空气中温度与湿度成反比。温度越高湿度越低,除湿后还要加温让相对湿度降下来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-15 21:02:29 | 显示全部楼层
那些说冷冻水温度调低的人明显是没遇到过这种情况,单靠一个表冷段除湿是不够的,尤其下雨天冷冻水温度再低都保不住湿度
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-16 11:44:08 | 显示全部楼层
哈尔滨-小方 发表于 2019-4-9 16:44
正常情况下,冷机在第一次制冷,往下拉冷量的情况下,湿度是降低的,当制冷机达到设置温度后冷机不再继续制 ...

现在就是这么个情况,制冷机制冷时湿度下降,当不制冷时,湿度上飚,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-16 11:45:01 | 显示全部楼层
鱼小小 发表于 2019-4-9 17:02
应为车间湿度是相对湿度,随着制冷除湿,车间温度也随之降低,相对湿度可能不降反升。(有关你提到的老系统 ...

现在只有开加热段试下了,但是上头不乐意啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-16 11:45:52 | 显示全部楼层
乖乖兔 发表于 2019-4-11 16:27
冷冻水温度有点高吧     或者是不是你的表冷器选型不合适呢?

这个就不清楚了,选型什么的也没参与过,不懂
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-16 11:46:59 | 显示全部楼层
wcm003 发表于 2019-4-15 21:02
那些说冷冻水温度调低的人明显是没遇到过这种情况,单靠一个表冷段除湿是不够的,尤其下雨天冷冻水温度再低 ...

前几天下大雨,没开制冷机,湿度正常,一开制冷机那湿度控制不住啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-19 16:49:36 | 显示全部楼层
yiranxiaosha 发表于 2019-4-16 11:44
现在就是这么个情况,制冷机制冷时湿度下降,当不制冷时,湿度上飚,

对啊,这就是现实,要不就让制冷和空调工保持沟通,要不就开加热段
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-26 12:42:55 | 显示全部楼层
调低冷冻水进水温度,看看滤网是否堵了。不行就得考虑换设备。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-30 17:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
现在是湿度超了,说明一定需要除湿,那么制冷段(表冷器)就应该以除湿目的提供制冷量,加热段(看你应该是工业蒸汽)再加热。才能温度,相对湿度才能达到要求。目前不能判断冷量是否足够,如果不够现看看冷水机组和空调器的冷水参数是否匹配。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-19 13:38:44 | 显示全部楼层
冷冻水的出水温度设置过高了!要检查一下管道Y型过滤器有没有堵塞。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 07:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表