x
请教一下,压缩空气检测是不是不应该安装终端滤芯进行压缩空气含油,含水检测?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-5-13 09:20:32 | 显示全部楼层
看你对水分油分的要求进行检测
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-12 21:26:58 | 显示全部楼层
使用前是否安装,如果安装就应该安装后检测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-13 08:28:06 | 显示全部楼层
这个主要看你的制备的情况,还有你使用点对压缩空气质量的要求,一般来说除油除水都是在制备后出口进行过滤的,末端安装除菌过滤器即可,但是如果关键使用点还是建议定期监测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-13 09:22:43 | 显示全部楼层
你既然有安装,就可以认为终端过滤器是属于压缩空气系统的一部分啊,既然是系统的一部分,监测经终端过滤器后的压缩空气就行。如果有部分使用点没有终端过滤器,那么是需要监测未安装的,特别是有接触到物料或者工器具的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-13 11:33:45 | 显示全部楼层
压缩空气检测应该在安装终端滤芯后进行压缩空气含油,含水检测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 16:43:27 | 显示全部楼层
应该在安装终端过滤器后进行检测,虽然储罐后有几级过滤器,但如果不装终端过滤的话检测很难合格
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 21:48:57 | 显示全部楼层
安装除菌过滤器说明使用点是跟物料有接触的,不只是油和水,还必须关注洁净度和微生物这块,至于除油除水是看你的制备系统的配置了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:28:40 | 显示全部楼层
谢谢各位给予的答复!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 04:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表